הוספת הודעה חדשה
  • · איטום קורות יסוד פנימיות

    (אביב)

    שלוםאני בונה בית קרקע קומה אחת ללא מרתף.אתמול ייצקו את קורות היסוד והמפקח שלי דורש לאטום את החלק הפנימי של הקורות לפני מילוי בחומר גרונלארי והנחת ארגזי הפוליביד.המהנדסת שלי טוענת שזה אינו נחוץ מכיוון שביצעה סינור שאמור למנוע כניסת מים אל החלק הפנימי של קורות היסוד.למרות זאת ביקשתי מהקבלן שיבצע את האיטום והוא הביא חומר הנקרא אקרילפז (המיועד לאיטום גגות) ולוחות קלקלר על מנת להגן על שכבת האיטום. האם החומר הזה טוב למטרה זו?

    • · איטום קורות יסוד

      (גבי)

      שלום אביב,

      החומר אינו מתאים כלל וכלל למטרה זו ואינו עומד בתנאי לחות מהקרקע.

      יש להשתמש בחומר ביטומני בלבד, כולל שכבת יסוד (פריימר ביטומני). לדוגמא- חומר מסוג מסטיגום (ביטום) עם חומr יסוד מסוג פריימר 101 (ביטום), או המקביל של חברות אחרות (פזקר).

      בהצלחה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן