    בקיר פנימי המאונך לקיר חיצוני ואשר נמצא מתחת למפלס הכניסה (ירידה למרתף) ולדלת הכניסה ,התגלו בעיות חמורות של רטיבות. חברה אשר הוזמנה לתיקון הבעיה ביצעה עבודת איטום ע"י הרמת שיש חיצוני במפלס הכניסה, חפירה לעומק של 20-30 ס"מ ומילוי בחומר איטום (לא ידוע בדיוק איזה). התיקון התברר כבר בגשם הראשון כלא יעיל.החברה טענה כי יש למרוח סילר על השיש החיצוני כדי למנוע את השנות הבעיה.שאלות - האם יש בכלל היגיון בתשובה? לאיזה עומק יש לבצע את האיטום (הרטיבות בקיר הפנימי היא לפחות 40 ס"מ מתחת למפלס הכניסה)?תודה על התשובות!

    • · איטום תת קרקעי

      (גבי)

      שלום חגית,

      יש לבדוק את הנתונים בשטח על מנת לתת תשובה אמינה לגמרי.

      מהתאור שמסרת נראה שבוצעה עבודה חלקית בלבד משום שאטימה של קיר השיש החיצוני איננה מספקת. בהחלט תיתכן בעיה בחלק התת קרקעי וכנראה שהעבודה שבוצעה שם איננה מספיק טובה. על כל פנים, הסילר שיבצעו מבחוץ אין בו בכדי להבטיח את הצלחת האיטום והוא נשמע כמו נסיון נוסף לפתור את הבעיה בתקווה שהיא אכן תיפתר.

      יחד עם זאת חובה לבדוק דברים שכאלה בשטח.

      יתן שיהיה צורך לבצע חפירה מחדש ו/או פרוק לחות שייש, או אטימה של הפוגות בין הלוחות, ועוד.

      לחילופין כדאי לשקול בצוע של איטום שלילי מבפנים המבנה. ראי מאמר על איטום מרתפים או מקלטים מבפנים.