הוספת הודעה חדשה
  • · החומרים לאיטום במקומות השונים

    (ערן)

    שלום

    שאלהנחוצה נוספת:

    אני מבין שלא משתמשים ברובה בכל המקומות. במה אוטמים:

    בין הריצוף לקירות (מתחת לפנלים. ואולי גם מעל?)

    בין הריצוף לחיפוי הקרמיקה בקירות האמבטיה. חיפוי הקירות כנראה יהיה בקרמיקה רגילה ולא גרניט פורצלן.

    בין הריצוף לאמבט (אם האמבט מחופה בקרמיקה, זה אולי זהה למקרה הקודם).

    בין הריצוף לפסי האלומיניום (פסי ההפרדה בין הבית לחדרים הרטובים ולמרפסת).

    אם יש מקומות שונים נוספים ששכחתי, אודה לך אם תתן פרטים גם עליהם

    אני מודה מאוד

    ערן

    • · איטומים שונים

      (גבי)

      שלום ערן,

      בכל השטחים המרוצפים הפנימיים (הלא-רטובים), אפשר להשתמש ברובה גם מתחת לפנלים.

      במרפסות ובחדרי רחצה יש להשתמש בחומר גמיש מתחת לפנלים,כגון סיקפלקס 11FC. (מבצעים את העבודה במקצועיות ובעובי דק, כך שהחומר הגמיש נראה למעשה כאילו היה רובה לכל דבר).

      מעל הפנלים (במרפסות חוץ) אין צורך בחומר גמיש אך זה תלוי גם בשיטת הבצוע : אם נוצרת פינה חדה בין הפנל לקיר יש לשקול שימוש בחומר גמיש, אך לא ממש חובה וניתן לכסות את האזור עם הציפוי החיצוני של הקיר, במיוחד כשמדובר על ציפוי גמיש.

      בין הריצוף לאמבטיה עצמה- גמיש. גם בקיר וגם ברצפה.

      בין קיר לרצפת חדר הרחצה- גמיש.

      סביב סף האלומיניום - רק גמיש.

      בכל המקומות בהם ישנו חשש לתזוזה בין אלמנטים שונים (כגון בין ברז לקרמיקה, מאחורי הכיסוי למשל) - גמיש. וכולי...

      מהשאלות נראה שהבנת בעצמך את התשובות. זכור לבצע את כל העבודות הללו באופן אסטתי. נשמח להסביר כיצד- כשנגיע לגשר הזה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · באמבטיה גם בין קיר הקרמיקה לקיר הקרמיקה שבניצב לו בסיקפלס?

        (ערן)

        יש לי באמבטיה קירות שנפגשים גם בפינות בולטות (באופן שבקיר רגיל הטייח שם "פינה") וגם בפינות שקועות.

        • · מה הסיבהלחומר גמיש בחדרים רטובים בין הקירות לריצוף?

          (ערן)

          מילא במרפסת שיערתי שזה מחמת הפרשי הטמרפטורות בין יום ולילה. אבל מה ההבדל בין אמבטיה לשאר הבית?

          • · אטימה בין פנלים לריצוף

            (גבי)

            הסיבה היא שבאזורים אלו ישנה הצטברות רבה של מים. הן במרפסת והן בחדרים רטובים. זהו למעשה האזור הרגיש ביותר במשטחים מרוצפים ,רטובים.

            אין צורך באיטום עם מסטיק גמיש בין קירות ניצבים. זה עלול לכער את המראה של הקיר והנו מיותר.

            בברכה,

            גבי

            • · משהו פה לא מובן

              (ערן)

              בתשובך תחת הנושא "איטומים שונים", כתבת ש"בין הריצוף לאמבטיה עצמה- גמיש, גם בקיר וגם ברצפה". את המילים "גם בקיר" פרשתי בין קיר האמבט עצמו לקירות חדר האמבטיה. אך בתשובתך האחרונה כתבת שבין קירות זה מיותר.

              • · אמבטיה

                (גבי)

                הכוונה לחיבור בין אמבטיה לקיר, לא בין קירות."אמבטיה" - מלשון אמבטיה אקרילית או אמבטיה מפח, ולא מלשון "חדר אמבטיה".

                גבי

                • · קיר האמבט

                  (ערן)

                  תודה. גם אני הבנתי כך את דבריך ובכל זאת לא מובן לי משהו.

                  אני אקרא לאמבטיה שמפח "אמבט" (דומני שכך מקובל). קיר האמבט עצמו מחופה בקרמיקה, ואקרא לקיר זה "קיר האמבט". קיר האמבט נפגש עם קירות חדר האמבטיה, ואני הבנתי שהתכוונת שבמפגש הזה להשים סיקפלקס, ולכן שאלתי מה ההבדל בין מפגש זה למפגשי שאר קירות חדר האמבטיה.

                  אני מתחיל לשער שאולי כוונתך למפגש בין האמבט לקרמיקות הנפגשות איתו. שהם קיר האמבט (הקרמיקה המחפה את האמבט בגבול העליון של החיפוי, הנפגש אם קצה הפח של האמבט), והקירות שמעל לאמבט משאר הכיוונים.

                  אמנם חשבתי, שאם הבעיה היא התזוזה של אלמנטים שונים, אז גם במפגש בין קיר האמבט לשאר קירות חדר האמבטיה יש מקום לאטום בגמיש. כי תזוזת האמבט מזיזה איתו גם את קיר האמבט, ואז ממילא המפגש (בין קיר האמבט לקירות חדר האמבטיה) בעייתי.

                  אני מודה,ומצפה לתשובתך

                  • · קירות אמבט

                    (גבי)

                    שלום ערן,

                    אם כך דיברנו על אותה הנקודה.

                    אותן נקודות מפגש בין "קיר האמבט" לקירות של חדר הרחצה פשוט מועדים יותר לתזוזות משום שהאמבט כולו הו בגדר אלמנט נפרד שיש בינו לבין הקירות (והרצפה) יותר תזוזות (תרמיות או מבניות). במפגש בין שתי קירות רגילים אין צורך בכך וגם המראה של החדר עלול להפגע. בקיצור- אין צורך בחומר גמיש במפגש בין קיר אחד של החדר לקיר ניצב לו.

                    באשר לציפוי הקרמיקה שעל גבי האמבט עצמו- צריך לראות בשטח (או בתמונה) כיצד הקרמיקה מסתיימת בקצה העליון.

                    גבי

                    • · יש הבדל

                      (עמית)

                      האמבטיה זה חדר רטוב צריך לאטום טוב גם אצלי בסוכנות השכרת רכב היינו צריכים לאטום את החלק של המטבחון

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.