הוספת הודעה חדשה
  • · נזילת מי גשם מצינורות מזגן

    (חנין)

    בחורף זה נוזלים מים מהצינורות של המזגן בתוך הבית. נראה שהמים מטפטפים מהבידוד של צינורות המזגן (ליד המזגן). המזגן אצלנו יושב על הגג. הגג מרוצף. כמו כן הצינורות על הגג חשופים לגשם יש עליהם שכבת בידוד והם עטופים בנייר לבן כמו סילוטף.נראה שהבידוד במקום שהצינור נכנסת לרצפת הגג חשוף קצת. האם לדעתכם חדירת המים הם מחלק הבידוד החשוף ואיך ניתן לתקן זאת? או האם ממקום אחר? לתשובתכם אודה?

    • · נזילות סביב צינורות מזגן

      (גבי)

      שלום חנין,

      הבעיה שתארת מאוד נפוצה. המים חודרים אל מאחורי אותה עטיפה של הצנרת ואחר כך מחלחלים פנימה בין הצינורות.

      האיטום היה אמור להתבצע מתחת לריצוף, במקום בו הצנרת חודרת. לא ברור מה בוצע שם. אנא תארי כיצד הצינורות חודרים כעת אל שכבת הריצוף. האם ישנה שם הגבהה מבטון או שישנו שם צינור פלסטיק שהצנרת של המזגן עוברת בתוכו ?

      באופן כללי מבצעים כלהלן:

      1. מקלפים את אותה עטיפה ("נייר דבק") סביב קבוצת הצינורות.

      2. מקלפים בעדינות את הציפוי הספוגי סביב כל אחד מהצינורות.

      3. אוטמים בין הצינורות עצמן ובינם לבין נקודת המפגש עם התשתית (בטון או צינור מוביל), באמצעות מסטיק כגון סיקפלקס 11FC.

      (יש לנתק את החשמל לפני שמבצעים זאת משום שישנם כבלי חשמל ביחד עם אותה צנרת).

      אם נקודת החיבור נמצאת מתחת לריצוף אז לא יהיה מנוס מהרמת המרצפות באותו אזור.

      נשמח לעזור הלאה אם תפרטי יותר נתונים.

      שבוע טוב,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.