· גבס מתחת לשיפועי הגג
(שניר ענבל)במיילים הקודמים הסברת שאתה ממליץ על קלקר 3 ס"מ תחת שיפועי הגג.
בקומת הקרקע אצלי, הקיר האחורי מהווה קיר תומך, אחרי יש מילוי אדמה שיוצר חצר אחורית בגובה קומת החדרים. הקיר עבור איטום 2 שכבות+קלקר שיגן בזמן המילוי. בוצע מילוי של 95% מגובה הקיר ורואים שאם הזמן הקלקר נהרס (אולי בשל העובדה שהוא חשוף, שמש, גשם...)
הקלקר הינו חומר מתכלה.
האם תחת השיפועים הוא ישאר "לנצח"?
כי אם הוא יהרס עם הזמן למה להשקיע בזה?
אצלנו בשכונה (שכונה חדשה בבנייה), לא ידוע לי על משהוא ששם קלקר בגג. זה דבר נפוץ?
ושוב תודה..
ענבל
17.02.2009 10:34חלון חדשהוספת תגובה· קלקר מתחת לשכבת שיפועים ובקירות
(גבי)שלום ענבל,
לא זכור לי שהמלצתי על קלקר 3 ס"מ מתחת לבטקל.שאלתאם הנחת קלקר מתחת לשכבת האיטום אכן מבודד והתשובה היתהחיובית.(מה שייך הגבס בכותרת של השאלה ?..).
לענין:
קלקר מתכלה רק כאשר הוא חשוף לשמש. כאשר הוא קבור מתחת לקרקע או מתחת לשכבת השיפועים - אין כל בעיה והוא מחזיק forever.
הנחת קלקר או לוחות רנדופן מתחת לשכבת השיפועים משפרת מאוד את הבידוד. לא תמיד היא נחוצה, משום שזה תלוי באקלים של אותו אזור בו הבית נמצא. תוכלי לוותר על השכבה ולהסתפק בכושר הבידוד של הבטקל עצמו, אך לא מומלץ. (למעשה היית אמורה לקבל לזה מפרט טכני מתאים מהאדריכל, כחלק מתכנון המבנה).
בברכה,
גבי