· גובה בטקל
(משה)אני נמצא לפני איטום הגג ויש לי הכנות של מזגן שיצרתי להם מקל סבא.
יצקתי קובית בטון של גובה 10 ס"מ ונאמר לי שזה נמוך מדי כי הקוביה צריכה להיות בולטת מעל הבטקל.
שאלתי:
מהו הגובה של בטקל + F-30 לבידוד הגג על גג של 150 מטר.
האם חייבים שקוביות הבטון בצנרת המזגנים תבלוט מעל הבטקל ובכמה סנטימטר?
תודה
06.02.2009 19:43חלון חדשהוספת תגובה· עובי בטקל ושכבת הבידוד
(גבי)שלום משה,
אותה קוביה אכן חייבת לבלוט מעבר למפלס העליון של הגג. המטרה העיקרית של אותה קובית בטון היא להרחיק את המים ממקום החיבור בין הצינור לגג (מסיבה זו יש צורך גם לבצע שיפוע בצלע העליונה האפקית של הקוביה, כך שהמים לא יעמדו ליד הצינור).
אם יצקת את הקוביה לגובה של 10 ס"מ בלבד הרי שזה איננו מספיק ויהיה עליך להוסיף לה גובה כך שתהיה כ 10 ס"מ לפחות גבוהה יותר ממפלסהגג העליון, ורצוי 15 או 20 ס"מ יותר גבוה.
חישוב הגובה תלוי כמובן גם במיקום של אותה קוביה על הגג.
לצורך חישוב עובי שכבת הבטקל והבידוד עליך להתייחס לנקודה הנמוכה (ליד המרזב) כאילו עוביה ההתחלתי יהיה עוביו של הבידוד (3 או 5 ס"מ) ועוד 5 ס"מ שהוא עוביו ההתחלתי של הבטקל.על פי חישוב זה הגובה ההתחלתי יהיה בין 8 ל 10 ס"מ, כך שעובי הקוביה שביצעת איננו מספק.
מהנקודה הנמוכה בגגעליך למתוח חוטים לנקודה הגבוהה ביותר בגג, בשיפוע של 1.5 אחוזים. כלומר- על כל 10 מטרים יהיה הפרש הגבהים 15 ס"מ. זה תלוי גם בתכנית השיפועים של הגג (מספר נקודות הניקוז), אך תוכל לחשב זאת בעצמך על פי הנתונים שלעיל.
בברכה ושב"ש,
גבי
06.02.2009 20:02חלון חדשהוספת תגובה