    שלום,

    לפני כשנה כתוצאה מרטיבות קשה (עד כדי טפטוף)בתקרות חדרים, בוצע איטום מחדש של המרפסת שנמצאת מעל.בוצעה אף הצפה לצורך בדיקה. עברנו את החורף בשלום וללא כל סימני רטיבות. אתמול להפתעתי גיליתי שוב מס` כתמי רטיבות במס` מקומות שונים. מה יכולה להיות הסיבה? מה עושים?

    תודה מראש,

    • · מרפסת

      (גבי)

      שלום פזית,

      יכולות להית מספר סיבות להיווצרות הרטיבות, אך חסרים נתונים וכמובן שצריך לבדוק זאת בשטח עצמו.

      ראשית- יש לדעת איזה איטום בצע בדיוק באותה מרפסת. האם פרקתם את הריצוף וביצעתם מחדש את האיטום -מתחת לשכבת הריצוף, או שביצעתם אטימה על גבי הריצוף הקיים (ללא פרוק) ? אנא פרטי.

      באופן כללי, יכולות להיות מספר סיבות לבעיה, אחדות מהן , הנפוצות יותר, מפורטות להלן:

      1. ביצעתם אטימה בין האריחים , ללא הרמת הריצוף.

      2. ביצעתםאת האיטוםמתחת לריצוף, אך בצורה קלוקלת.

      3. לא בוצעה חגורת הפרדה בין הריצוף החיצוני לפנימי , ורטיבות מחלחלת אל מתחת לריצוף של אותה קומה (עליונה)ומשם- אל הקומה התחתונה.

      4. מקור הרטיבות כלל אינו במרפסת עצמה אלא במקומות סמוכים : קירות מסביב (מבפנים או מבחוץ), אלמנטים חודרים (מעקות, פרגולה), ועוד...

      אנא פרטי נתונים נוספים ונשמח לעזור הלאה.

      שבוע טוב,

      גבי

      • · רטיבות בתקרה

        (פזית)

        תודה על תשובתך המפורטת, להלן התייחסותי:

        המרצפות בגג מעל הורמו ובוצע איטום בעזרת יריעות וכמובן ריצוף מחדש. כאמור עבר בדיקת הצפה ואף במהלך כל החורף לא התגלו סימנים לרטיבות. בעבר בוצעה אף בדיקת אינפרה כדי לוודא שאין צינורות וכו` שעלולים לגרום לרטיבות בשטחים אלה.

        האם ייתכן שמדובר בשאריות מים שלא התייבשו בעבר ועתה לאור ההתחממות והתרחבות הבטון מתגלים כתמים?

        תודה מראש,

        • · רטיבות בתקרה מתחת מרפסת

          (גבי)

          שלום פזית,

          האפשרות שהרטיבות יוצאת כעת בקיץ, במקום בחורף- היא מאוד נמוכה. במקרים שכאלה, לפחות מנסיוני, יותר סביר להניח שהרטיבות היתה קיימת שם כל העת, גם בחורף. יתכן גם שהרטיבות חילחלה לה לאט מאוד ולכן כתם הרטיבות התגלה בשלב מאוחר יותר.

          מכיוון שבוצעה בדיקת הצפה של האיטום , מומלץ תחילה לבדוק אפשרות של חדירת רטיבות ממקומות אחרים. בנוסף למקומות שצוינו קודם לכן קיימת גם אפשרות תאורתית לחדירה של רטיבות בחיבור בין היריעות לקירות, משום שאזור זה לא יכול להבדק באמצעות בדיקת ההצפה.

          צריך לנסות ולבדוק הכל בשטח בעין מקצועית. כמובן שאפשר להמתין גם לחורף הבא, אך מנסיוני המצב יחזור על עצמו בשלב כלשהו. הופעת רטיבות מתחת לגג מרוצף או מרפסת יכולה להתרחש זמן רב אחרי תחילת הגשמים, כפי שציינתי קודם לכן.

          בברכה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן