· רטיבות בתחתית הקיר
(ויקטור)שלום ותודה רבה לעונים 🙂
יש לי בתחתית הקיר רטיבות בחורף. מדובר בקיר הגוב לבמרפסת.
בגלל שזה נראה כמורטיבות קפילארית איש איטום ביצע איטום לגמרי מחדש למרפסת באמצעות יריעות. לאחר מכן בוצעה בדיקת הצפה 4 ימים והכל היה בסדר. בחורף האחרון הרטיבות חזרה בדיוק באותו מקום. יכוללה יות שהבעיה היא לא האיטום של רצפת המרפסת אלא שלקיר המרפסת? יש בבניין של נובע יהידועה שלא יטום לקוימה קירות באיזורים אחרים.
תודה
09.06.2022 10:43חלון חדשהוספת תגובה· אבחנת מקור הרטיבות ממרפסת מרוצפת
(גיורא)שלום,
לצערנו אין כל דרך לדעת (ואם יגידו לך אחרת אל תאמין...) מה הסיבה לרטיבות ללא ביצוע בדיקות מסודרות.
(
ראשית יש לבדוק את אטימות המרפסת על ידי ביצוע בדיקת הצפה.
אם נוצרה רטיבות המסקנה תהיה שאיטום המרפסת לא הצליח.
אם לא נוצרה נזילה ניתן לבדוק את אטימות הקירות באמצעות בדיקת המטרה.
מידע מפורט באשר לאופן ביצוע בדיקות אלה תמצא באתר איטומן במאמר על
כמו כן יש לוודא שלא קיימת חדירת מי גשם לתוך צנרת החשמל דרך אביזרי חשמל ותקשורת הנמצאים על הקירות או אף על הגג ..
בברכה, גיורא
09.06.2022 12:48חלון חדשהוספת תגובה· השאלה…
(ויקטור)השאלה אם יכול להיות שבבעיית איטום שמקורה בקירות חיצוניים הרטיבות תופיע בתחתית הקיר ולא למעלה?
תודה!
09.06.2022 13:14חלון חדשהוספת תגובה· תודה גיורא!
(ויקטור)09.06.2022 13:21חלון חדשהוספת תגובה· בבקשה... כן בהחלט יכול להיות!
(גיורא)09.06.2022 14:27חלון חדשהוספת תגובה
· מה השאלה???
(גיורא)09.06.2022 12:41חלון חדשהוספת תגובה