הוספת הודעה חדשה
  • · איטום גג לפי תקן

    (מנשה לוי)

    שלום רב,

    בגג בית פרטי חדש מקבלן בוצע איטום באמצעות יריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ, תחת היריעות בוצעה זפת + קלקר 5 ס"מ לצורך בידוד תרמי.

    בגדול, למרות שאני לא מבין בנושא, איש האיטום שביצע את איטום הגג היה נראה לי כמו בעל מקצוע שיודע מה הוא עושה, ולא אחד שמחפף.

    למרות הכל, מהנדס בדק שהבאתי אומר את 2 הדברים הבאים על סמך התמונות המצורפות:

    1. לא בוצעו מספיק שכבות של יריעות בעלייה לקירות הבית.

    2. לא בוצעה הלבנה של החיבורים בין היריעות וזה לא תקני.

    השאלות שלי:

    1. איש האיטום טוען שהיריעות ומספרן לפי תקן - האם מהתמונה המצורפת ניתן לקבוע שיש פחות שכבות מהדרוש? אם כן - האם פרקטית יש להתעקש על תוספת שכבות בחיבורים למעקה הגג?

    2. איש האיטום טוען שהלבנה היא קוסמטית ולא נדרשת, הוא מוכן לעשות זאת אבל תמורת תשלום נוסף, האם הוא צודק?

    תודה רבה

    • · איטום גג ביריעות ביטומניות- שאלה בנוגע לתקן

      (גיורא)

      שלום מנשה,

      להלן תשובות לשאלותיך-

      1. לא ניתן לקבוע על סמך הצילום או בכלל ,על סמך מבט חיצוני מה מספר השכבות שבוצע.בכל אופן, התקן הרלוונטי (ראה בהמשך) מאפשר גם איטום חד שכבתי.

      2.לדעתי אין מה להתעקש- הוספת יריעה ביטומנית שלא במסגרת היישום העיקרי אחרי שכבר יושם טיח תהיה לדעתי חסרת ערך.

      3. השאלה אם איש היריעות צודק תלויה מה היה הסיכום ביניכם והאם הוא כלל הלבנה או לא. בדרך כלל אנשי יריעות ביטומניות לא נוהגים לכלול הלבנה בהצעות המחיר שלהם.

      בנוגע לתקן-

      נראה שהמהנדס צודק בדבר אי התאמה לתקן בשני הסעיפים שציינת, אם כי קיימים עוד הרבה סעיפים בתקן שיתכן והביצוע סוטה מם..

      קיים תקן לאיטום גגות שטוחים ביריעות ביטומניות ,

      שהוא תקן 1752 חלק 2 שבו מפורטות כל ההגדרות התקניות לגבי מערכות איטום המבוססות על יריעות ביטומניות.

      שם מפורטות הגדרות שונות למערכת איטום על בסיס ביירעות ביטומניו בשתי שכבות או בשכבה אחת, יריעות עזר, סוג הפריימר, התקנת נשמים ,אופן הקיבוע הנדרש ועוד פרטים רבים ואפשרויות שונות .

      לכן אם מעוניינים לוודא כי האיטום בוצע בהתאם לתקן זה מומלץ לעיין בו לאחר רכישתו באתר מכון התקניםתמורת 205 ש"ח.

      www.sii.org.il

      אם ברצונך לבדוק באופן פרטני את התאמת מערכת האיטום שלך לתקן הנ"ל תצטרך להעזר במומחה שיבדוק את השטח וישווה את כל פרטיו לדרישות התקן.

      העזר בשרותי איש מקצוע מתחום האיטום או מהנדס שמכיר את כל פרטי התקן.

      מלבד זאת נשאלת השאלה מה הרלוונטיות של התקן במקרה שלך,

      שכןתקן זה (כמו רוב התקנים בתחום הבניה..) אינו תקן רשמי ולכן אינו מחייב ,

      זולת אם קיימת התחייבות חוזית לפעול על פי התקנים- למשל אם הדבר מצויין בחוזה שחתמת עם רכישת הדירה מול היזם או הקבלן.

      בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !