  • · איטום קיר חיצוני עם שליכט

    (מיכה אוזן)

    שלום,

    מבקש לקבל טיפים כיצד יש לאטום קיר חיצוני עם שליכט (קיר נושק לקרקע) אשר בפנים הבית התגלתה רטיבות כתוצאה מספיחת מים.

    איזה חומר איטום עדיף למצב זה- סילר/ סיקה לסטיק 490/ משהו אחר (ננו)?

    מה שיטת העבודה- התזה, צביעה?

    תודה רבה

    • · איטום קיר חיצוני

      (גיורא)

      בעיקרון מערכת האיטום של קיר חיצוני אמורה להמצא מתחת לשכבת הגימור של השליכט,

      לכן במצב שבו הקיר כבר גמור לא ניתן לגשת לשכבה זו ובעצם לא ניתן לחדשה או לתקנה, אלא רק לבצע במקומה מערכת איטום חדשה חיצונית על גבי שכבות הגימור הקימות, שליכט וכו.

      החיסרון של מערכת איטום חיצונית כזו היא שבכל מקרה יווצר שינוי במראה הקיר החיצוני.

      ניתן לתכנן מגוון של מערכות איטום שבכולם צריך גם לתכנן את הגימור הסופי של הקיר.

      ניתן לבצע מערכות איטום על בסיס חומרים שאינם דקורטיביים כגון חומרים אקריליים, פוליאוריתאנים וכו ועל גביהם לבצע מחדש שליכט או גימור אחר.

      אפשרות לשימור מראה סביר של הקיר ללא צורך במערכת גימור נוספת היא על ידי ביצוע של מערכת איטום על בסיס פוליאוריתאן אליפאטי שקוף.

      בשיטה זו משמרים חלק מהמראה המקורי של השליכט אך הציפוי משנה בכל אופן את מראה הקיר.

      אפשרות אחרת היא לבצע מערכת צבע גמיש שתהווה גם שכבת גימור.

      בשורה התחתונה היות ומדובר בפרוייקט גדול ויקר עדיף לקבל ייעוץ ומפרט טכני כולל חומרים ממומחה שיתאים את החומר והשיטה למצב בשטח ולדרישות האסתטיות.

      אבל, אין כל טעם לבצע דבר לפני שמוודאים כי הבעיה היא אכן אטימות לקויה של הקיר.

      הדרך היחידה לוודא או לשלול את אטימות הקיר החיצוני היא על ידי ביצוע בדיקת המטרה.

      בנושא זה ראה בפירוט באתר איטומן במאמר על

      עבודות איטום - בדיקות הצפה והמטרה

      בהצלחה

      • · חמור שקוף

        (מיכה)

        האם מריחת סיקה לסטיק 490 תעשה את העבודה?

        אנ רוצה לשים חומר שקוף לאטום את הקיר על השליכט האקרילי- מה מומלץ?

        • · איטום קיר באמצעות אלסטומר פוליאוריתאני שקוף

          (גיורא)

          שלום מיכה,

          מריחת חומר סתמית אינה פתרון- מדובר במערכת איטום הדורשת שכבה מקשרת ("פריימר") וכן שכבה אחת או שתיים של חומר האיטום העיקרי.

          חשוב מאד ליישם רק כשהקיר יבש לגמרי.

          ביישום על קיר אנכי יש צורך לדלל מעט את החומר וליישם שכבה דקה מאד, זאת כדי למנוע זליגה בלתי נמנעת ופסים מכוערים.יתכן שיהיה צורך בליטוש השכבה הראשונה והשלמה בשכבה דלילה נוספת לכיסוי השריטות.

          לשאלתך, למותג שציינת אין פריימר מתאים לתשתית מינראלית, לכן באיטום שקוף במקרה כזה המלצתי היא להשתמש במותג שמציע פריימר שקוף שמתאים לתשתיות מסוג זה.

          לדוגמא, מערכת של חברת בוסטיק-(משווק על ידי מיקו פתרונות)-

          בוסקוסיל PRIMER ALIPHATIC – פריימר פוליאוריתאני אליפאטי שקוף

          בוסקוסיל PU – TRANSPARENT איטום פוליאוריתאני אליפאטי שקוף

          בהצלחה

    • · האם כוונתך לאיטום החלק התת קרקעי של הקיר??

      (גיורא)
      • · תשובה

        (מיכה אוזן)

        לא, כוונתי לאיטום החלק התחתון של הקיר החיצוני.

        בחלק התת קרקעי ביצעתי איטום בחומר ביטומני לפני כמה חודשים.

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן