(לימור)שלום רב,
ישנו חשד כי צינור הניקוז במרפסת שלנו תקול, צינור 4 צול ( צינור מאוזן שבסופו אני מניחה שמתחבר למרז האנכי הראשי של הבניין ).
אנו רוצים לבצע בדיקת הצפה באמצעות בלון. על מה חשוב להקפיד?
תודה
לימור
08.11.2021 15:09חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת אטימות צינור ניקוז אופקי במרפסת
(גיורא)שלום לימור,
אם כוונתך במילה "תקול" לכך שהצינור אינו אטום ודולף,תוכלי גם לבצע את הבדיקה עצמאית על ידי הזרמה של מים ישירות לתוך פתח הניקוז המוביל לצינור הזה במשך כשעה-שעתיים ומעקב אם נוצרת רטיבות במקום כלשהו.
בדיקה כזו מהווה סימולציה למצב של גשם חזק ואמורה להספיק.
בדיקה על ידי פיקוק קצה ומילוי הצינור במים עלולה לפעמים להטעות שכן יתכן שבתנאי בדיקה כזו עלולה להתקבל נזילה שלא היתה נוצרת במצב נורמאלי של גשם, בפרט כאשר הצינור אנכי ומחזיק כמות גדולה של מים לאחר הפיקוק.
חשוב לציין שבמקרים רבים מופיעה הרטיבות בתקרה ליד אזור המרזב, אשר מעלה חשד לגבי אטימות צנרת הניקוז. אך חשש זה מתבדה ברוב המקרים כאשר מסתבר שמדובר בבעיית איטום של המשטח המרוצף עצמו, במקום מרוחק יותר. ראי הסבר לתופעה במאמר על איתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות.
אפשר גם להביא למקום בדיקה מקצועית הכוללת צילום מקדים של פנים הצנרת ולאחריה איטום פנימי במקום הנדרש.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בהצלחה
08.11.2021 15:28חלון חדשהוספת תגובה