· איטום חדר רחצה
(רונן)שלום, אני עושה שיפוץ לבית כאשר הריצוף הוא בהדבקה למעט החדרים הרטובים. קיר החדר הרטוב הינו מגבס ירוק. הקבלן בנה את הקיר על גבי הריצוף הקיים מסביב לחדר הרחצה המיועד. אמרתי לקבלן שהוא היה צריך לבנות את קיר הגבס מעל חגורת בטון הגבוהה ב-5 ס"מ מעל גובה פני הריצוף המתוכנן אבל הקבלן טוען שלא צריך כי הוא שם את קיר הגבס מעל הריצוף הקיים והוא יעשה חגורת בטון עד לגובה הריצוף הקיים עם איטום בין החגורת בטון לקיר גבס. רציתי לדעת אם הקבלן צודק
13.10.2021 20:32חלון חדשהוספת תגובה· איטום חדר רחצה
(גיורא)שלום רונן,
בעיקרון המפרט שתארת מצויין ולא ברורהקבלן מתכנן לשים את החגורה...
אם הוא מתכוון לחגורתחיץ הפרדה אטום במפתן, זה אינו מספיק- שכבת האיטום צריכה להיות גבוהה מהריצוף העתידי בכמה סנטימטרים בכל היקף הרצפה-לא רק במפתן.
מידע רב בנוגע לשיטות האיטום השונות בחדרי רחצה תוכל למצוא במאמרים באתר איטומן -
בעיקרון אין כאן ענין של צדק... אפשר לאטום במגוון שיטות-
מה שחשוב זה מבחן התוצאה- לאחר האיטום לבצע בדיקת אטימות על ידי הצפה מעל גובה הריצוף העתידי למשך 72 שעות.
בהצלחה
13.10.2021 22:30חלון חדשהוספת תגובה