· קוטר ניקוז מרפסת
(דניאל)מעל המרפסת שלי יש עוד שני קומות של בניין שהן ללא מרפסות - דהיינו אין מרפסות מעל המרפסת שלי אך יש קירות של דירות מקומות עליונות .
לצורך חישוב קוטר ניקוז של המרפסת שלי - האם במקרה כזה צריכים להוסיף, איכשהו, שטח קירות אנכיים של דירות שמעלי לשטח המרפסת ? אם כן אשמח לדעת איפה מוציאים תקנה בנושא ואיך מתחשבים בחישוב בשטח קירות אנכיים של הקומות שמעליי?
בתודה
06.10.2021 17:30חלון חדשהוספת תגובה· קוטר יציאת ניקוז מרפסת
(גיורא)שלום דניאל,
קוטר הגישמה (צינור ניקוז מי גשם) וקוטר המוצא נקבע בחוקהוראות למתקני תברואה
עיין בקישור ובדוק מה מתאים למקרה שלך.
בעיקרון ברירת המחדל היא 110 מ"מ.
בהצלחה.
להלן ציטוטים רלוונטים מהחוק - סעיף 7.4 -
7.4.4-קוטר של הגישמה ושל מוצא של קולט מי גשם לא יפחת מ- 110 מ"מ,
7.4.4.1-
מספר המוצאים של קולטי מי גשם, הדרוש לניקוז הגג, ייקבע על פי תכנון השיפועים של הגג, ואם שטחו של הגג המוטל המירבי גדול מ- 150 מ"ר, יותקנו לפחות 2 מוצאים שקוטרם של כל אחד מהם לא יפחת מ- 100 מ"מ, והמחוברים כל אחד מהם לגישמה נפרדת.
7.4.4.3-
בבנין רב קומות שמעליו מתרוממים קירות אנכיים ולאורכם קיימת זרימה של מי גשם אל אותו הגג בגלל רוחות המנשבות באזור, יחשב השטח המוטל המירבי של גג בתוספת %50 משטח הקירות האנכיים המתרוממים מעליו כאמור.
למרות האמור לעיל, מותר להתקין גישמה בקוטר 90 מ"מ לניקוז מרפסות בלבד בתנאי ששטח של מרפסת בודדת לא יעלה על 25 מ"ר והשטח הכולל המנוקז של מספר מרפסות לא יעלה על 50 מ"ר כמצוין בטבלה 4.4.7
06.10.2021 19:20חלון חדשהוספת תגובה· גיורא , האם ניתן ליצור קשר איתך ?
(דניאל)07.10.2021 12:41חלון חדשהוספת תגובה· תוכל להשאיר הודעה במדור ”צור קשר”
(גיורא)07.10.2021 13:50חלון חדשהוספת תגובה