הוספת הודעה חדשה
  • · נזילה מצינור מי גשם

    (הראל)

    שלום,

    אני גר בבית חד קומתי ללא רעפים.

    כאשר יש גשם חזק יש לי נזילה בבית בתקרה מתחת לצינור מי גשם.

    קבלן האיטום תיקן לי פעמיים עם יריעות חדשות סביב צינור הניקוז אבל זה לא עזר.

    קניתי מכשיר שאוטם את צינור הניקוז ואטמתי את הפתח שלו מבחוץ. מילאתי את כל

    הצינור במים עד הגיעו לפתח הגג ואין שום נזילה מהצינור במשך 3 ימים.

    כאשר פתחתי את המכסה והמים נשפכו מהצינור, פתאום ראיתי נזילה.

    במילים אחרות, כאשר הצינור מלא , אין נזילה וכאשר יש זרימה של מים יש נזילה.

    איך זה יכול להיות?

    יש לכם רעיון ?

    תודה רבה

    • · איתור נזילה מגג

      (גיורא)

      שלום הראל,

      מתאורך עולה תהליך של טעות באבחנה וביצוע עבודות איטום ללא הצדקה.

      ברוב המקרים ליקויים באיטום גג המכוסה ביריעות ביטומניות מוצאים את ביטויים ברטיבות באזור פתח הניקוז או מעבר הגשמה (המכונה בלשון העם "צינור מי גשםצמ"ג)

      אולם התמונה שמתקבלת מתעתעת שכן מקום הליקוי יכול להיות רחוק למדי ממקום פתח הניקוז,

      ולכן ברוב המקרים כאשר מתקנים את האיטום במקום זה הבעיה לא באה על פתרונה היות ובדרך כלל הליקוי אינו במקום זה!

      הסבר מפורט על הסיבות לתופעה זו תוכל למצוא באתר איטומן במאמר על

      איתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות

      הפתרון לבעיה הוא קודם כל לאתר את מקום הליקוי האמיתי, שבדרך כלל הוא במקומות בהם קיימים מעברי צנרת תשתית (מים, חשמל, מיזוג וכו) דרך הגג.

      איבחון בעיות איטום דורש ידע ומיומנות כך שאם לא הצלחת תוכל לזמן מומחה לשם כך.

      בהצלחה

      • · המשך

        (הראל)

        תודה על התשובה,

        קראתי את המאמר ששלחת והבנתי.

        אבל כאן יש סיפור אחר.

        מילאתי את המים בצינור עד קצה מלמעלה, אבל המים לא נוגעים ביריעות, הם אך ורק בצינור. עם שחרור המים יש נזילה קטנה. רק בשחרור . במים עומדים אין נזילה במשך 3 ימים.

        יש לך רעיון ?

        • · נזילה

          (גיורא)

          בעיקרון הבדיקה הנכונה של צינור ניקוז היא בהזרמה ולא במילוי, כך שאם אין נזילה מהצינור בשעת הזרמת מים משמע שהוא תקין. מובן שבדיקת מילוי היא קיצונית יותר אך כאמור יכולה להניב תוצאות שגויות אם הצינור אטום רק בכיוון מטה.

          לפי הבדיקה שעשית הצינור בכל מקרה תקין (בדרך כלל זה המצב...) כך שאין רלוונטיות לנזילה מהצינור שמופיעה עם שחרור המים בלי קשר להבנת המנגנון (שלא מובן גם לי).

          לכן אם הבעיה היא של קיום רטיבות בזמן גשם סיבתה מן הסתם אינה קשורה לתופעה שראית בצנור הנקוז אלא במקום אחר בגג שיש לאתרו ולטפל בו.

          בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.