· איטום מרפסת עם נקז כפול
(איליה)אחרי איטום וריצוף של גג שטוח (נקז כפול, מחוברים למרזב אחד) יש לי 2 תופעות חשודות:
אחרי הגשם עוד הרבה זמן יש טפטוף מהמרזב (8-10 ימים), גם בהתחלה אחרי הגשם יוצאת הנזילה בצבע לבן (כנראה מהשומשום שמתחת לריצוף) מהמרזב. השיפוף התבצע חודשייםלפניהתופעות שאני מתאר. מה זה יכול להיות?
תודה
24.04.2020 15:11חלון חדשהוספת תגובה· נזילה מתמשכת ממרזב מרפסת
(גיורא)איליה שלום,
שתי התופעות שתארת מעידות כי הנקז הכפול עושה את תפקידו..
היות והוא מנקז את המילוי שמתתת לריצוף, הרי שהמילוי נשאר רטוב תקופה ארוכה ולכן ממשיך להפריש מים לתוך הנקז עד שמתיבש לגמרי. זה בסדר גמור.
מים בגוון לבן מעידים כנראה כי יש מתחת לריצוף מילוי של סומסום שמגיע מהחצבה מכוסה בשכבת אבק שנשטפת ממנו בגשמים הראשונים.. הכל בסדר.
בהצלחה
26.04.2020 07:18חלון חדשהוספת תגובה· תודה לגיורא
(איליה)תודה רבה לגיורא על התגובה המהירה. נחכה לשנת הגשמים החדשה.