· בידוד טרמי במרפסת מעל דירת מגורים
(גיא)שלום לחברי הפורום,
רציתי לדעת עד כמה זה קריטי הצורך בהוספתלוחות פוליסטירן 50 מ"מ אורנדופן בעובי של 30. מ"מ לצורך בידוד טרמי של גג מרפסת מעל הדירה שלנו?
הדירה שלנו ממוקמת מתחת למרפסת פנטאוז והקבלן טוען שהבטקל, שתי יריעות בטונמיות 5 מ"מ, סומסום וריצוף יוצרים בידוד טרמי מספיק טוב מעל הדירה שלנו ואין צורך בקל-קר או משהו בסגנון.
הוא טוען שאין לו מספיק מקום להוסיף את השיכבה הזו.
כמה זה קריטי?
האם צריך להתעקש איתו על זה?
האם זה מחויב על פי תקן?
אשמח לעצתכם.
תודה,
גיא
12.11.2019 10:49חלון חדשהוספת תגובה· בידוד תרמי - תקן מחייב 1045, אחריות אדריכל, ביצוע קבלן
(חגי שושני)התקן המחייב 1045 קובע ערכי מינימום למוליכות תרמית ו/או התנגדות תרמית לכל רכיב בבניין (מוליכות תרמית היא ההופכי של התנגדות תרמית), בהתאם לאזור בארץ בו אתם בונים.
האדריכל אמור לתכנן את כל חלקי הבניין כך שיעמדו במינימום המתחייב מהתקן.
מרפסת חשופה זהה לגג שטוח מבחינת הדרישה לבידוד תרמי.
הקבלן אמור לבצע תכניות עבודה מאושרות על ידי המתכנן, במקרה כזה זה שילוב של קונסטרוקטור (חוזק השלד ועמידותו למשך זמן השרות המתוכנן) והאדריכל (איטום, בידוד, ריצוף, צבע, ניקוז, חשמל, וכיו"ב).
סביר שהצעת הקבלן אינה עונה על המינימום המוגדר בתקן המחייב.
תוכלו לעיין בתקן 1045 ללא תשלום באתר מכון התקנים בקישור הזה
בהצלחה
13.11.2019 09:48חלון חדשהוספת תגובה