(מוחמד)שלום רב
רציתי לשאול לגבי גובה מומלץ לסף הפרדה מבטון תחת ויטרינה וכניסה ראשית .
בידיעה שמתוכנן גם נדבך חוצץ רטיבות תחת שורת בלוקים ראשונה בקירות מעטפת בגובה 20 ס"מ .
אם נעשה גובה סף הפרדה גם 20 ס"מ , האם זה לא ישפיע על הריצוף ? (מבחינת גובה) .
במה עדיף לאטום אותו חוצץ ? יריעות או בחומר מריחה ?
תודה
13.09.2019 15:06חלון חדשהוספת תגובה· סף הפרדה, נדבך חוצץ רטיבות
(גבי)שלום מוחמד,
אין קשר בין הדברים שהזכרת.
1. נדבך חוצץ רטיבותאפשר לבצע בחומר איטום משחתי כגון ה"סיקה טופסיל 107" ודומיו. אפשר גם בחומרים אחרים.
2. גובה של חגורת ההפרדה מבטון נקבע בהתאם לתנאי השטח ומפלס הריצוף הפנימי והחיצוני. בשום מקרה לא נקבע גוסבה הריצוף לפי חגורת ההפרדה, אלא להיפך. ראה תרשים של חגורת הפרדה בגג מרוצף.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי