הוספת הודעה חדשה
  • · בועות אויר מתחת ליריעה ביטומנית 5 ממ

    (חיים אליהו)

    שלום .בית חדש עם גג בטון . בוצע איטום גג עם פריימר קלקר בטקל יריעת איידים ואיטום יריעת 4 ממ.עם פריימר לפני. לאחר ביצוע שיכבה שניה של יריעה ביטומנית הבחנתי שיש במספר מקומות של חללי אויר מתחת ליריעות בכל שטח הגג .

    שאלות --האם היריעה הביטומנית השניה 5 ממ אמורה להיות מודבקת בכל שטח החתך של היריעה ללא חללי אויר כמו היריעה הראשונה או היא יותר משמשת כהגנה ליריעה הראשונה וחשוב יותר שתהא מודבקת בקצוות שלה ולא בשטח הפנים של היריעה

    שאלה-- האם יש צורך להשתמש בפריימר גם לפני יישום היריעה השניה

    שאלה - איך להתייחס לכמות בועות האויר ולשטח שהבועה ביחס לשטח הגג

    הערה בשטח הגג שלי שמו 4 נקזי אויר --- שטח 120 מר

    תןדה

    • · איטום גג חדש בשתי שכבות של יריעות ביטומניות

      (גבי)

      שלום חיים,

      מספר תשובות לשאלותיך:

      1. בועות אויר קטנות בין היריעות אינן מצביעות על ליקוי חמור באיטום.

      כל עוד מדובר על בועות מקומיות קטנות (בערך 20/20 ס"מ) ורק פה ושם ולא על תופעה רחבה מדי, אפשר להניח למצב להישאר כפי שהוא. אך ריבוי בועות והיפרדות היריעה מהתשתית (או מהיריעה התחתונה) במספר גדול של מקומות מעיד על עבודת הלחמה "מזורזת" (כלומר מחופפת..).

      2. אין צורך למרוח פריימר ביטומני בין היריעות (אלא כאשר מבוצעת שכבה שניה מעל גבי יריעות "לבנות" שמצופות בגרגרי אגרגט, שזהו כנראה אינו המקרה אצלך).

      3. מספר נקזי האויר שהניחו הנו תקין.

      אגב: אם הנשמים בוצעו מכיוון שאיטום הגג נעשה בחורף מעל גבי בטקל רטוב / לח מדי, או שזה היה התכנון מלכתחילה ?

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן