הוספת הודעה חדשה
  • · קיר בניין מחופה אבן

    (שי)

    הי שלום!

    יש לי מס` שאלות ברשותכם.

    1. יש לי קיר חיצוני של בניין עם חיפוי אבן סופג, הפוגות בצורה המאוזנת ברובם ללא מילוי . המרווח מאוד קטן כמו שניתן לראות בתמונה, באיזה שיטת עבודה ניתן למלא את המרווחים? עם איזה חומר מומלץ?

    2. יש משום מה כתמים של חלודה כמו שניתן לראות בתמונה. ממה זה יכול להיות? האם כאשר נבצע מילוי של הפוגות הבעיה תיפתר? איך ניתן להסיר את הכתמים?

    תודה רבה על העזרה

    בברכה שי

    • · ליקויים רבים, יש מה לעשות, להתחיל באבחון מקצועי

      (חגי שושני)

      שי

      נראה שחיפוי הקיר אצלך לא בוצע על פי תקן החיפויים (2378-2).

      נראה שקיר הרקע אצלך לא בוצע על פי תקן חוקת הבטון (466-1).

      נזילות החלודה (קורוזיה) מעידות על כך שתוך זמן קצר יחסית יתחילו להתנתק אריחי חיפוי מהקירות וליפול.

      חוסר מרווחים בין האריחים, הן אופקיים והן אנכיים, מקצרים את משך הזמן להתנתקות, בגלל הפרשי התכווצות בין שלד הבטון לאריחי האבן.

      סביר שיש גם נזילות מים אל תוך הבית.

      לא אחראי יהיה להמליץ "מרחוק" על פיתרון של חומר כלשהו.

      מומלץ לשכור מומחה שיקום חיפויים שיאבחן, יכתוב מפרט שיקום בהתאם, ויציע גם פיקוח-על.

      אם ברצונכם בהמלצות, אנא כתבו היכן הבית.

      כל שיקום שייכתוב המומחה, יכלול כנראה את הרכיבים הבאים:

      - החדרת מעכבי קורוזיה אל קיר הרקע מעבר לאריחי החיפוי (יש כמה אפשרויות: כדוריות, ג,ל, נוזל, ועוד).

      - חיזוק מיתדים של אריחים רופפים או כאלו שיושמו בהדבקה ללא תלייה (שוב יש כמה וכמה אפשרויות, בהתאם לסוג האריחים, סוג קיר הרקע, המיקום בקיר, ועוד).

      - הזרקת רובה/כוחלה מתאימה למילוי המרווחים בין ומעבר לאריחי החיפוי (גם כאן יש אפשרויות רבות)

      בהצלחה

      • · תגובה לחגי

        (שי)

        הי חגי !

        תודה על התגובה!

        מספרים עניינים לא ברורים רציתי לחדד ברשותך

        1. לפי מה הגעת למסקנה שהקיר לא בוצע לפי התקן?

        2. איך הגעת למסקנה שבעקבות הופעת החלודה בקרוב יתנתקו יפלו אריחים?

        3. ממה לדעתך נוצרה החלודה? ואיך אפר למנוע את זה?

        יש לציין שהקיר והחיפוי נבנו לפני שנתיים בערך.

        תודה

        שי

        • · חידודים והסברים

          (חגי שושני)

          שי - לשאלותיך

          1. לפי מה הגעת למסקנה שהקיר לא בוצע לפי התקן? - תקן החיפויים מחייב מרווחים אופקיים בין האריחים, לפחות כל קומה

          - תקן חוקת הבטון מחייב כיסוי בטון מינימלי על ברזל הזיון. כיסוי בטון הולם, גם בהגדרה שגויה ומקלה של דרגת החשיפה, מגן על ברזל הזיון מפני חלודה לפחות 10 שנים. הופעת חלודה סמוך לסיום הבנייה משמעותה שהברזל אינו מוגנת ומחלידה מסיום היציקה.

          2. איך הגעת למסקנה שבעקבות הופעת החלודה בקרוב יתנתקו יפלו אריחים?

          חלודה של ברזל מתנפחת פי 8 לערך מנפח הברזל המקורי.

          התנפחות הברזל מבקעת את הבטון מבפנים, דוחפת את האריחים מהקיר, וגורמת לשבירה והתנתקות אריחים.

          3. ממה לדעתך נוצרה החלודה? ואיך אפשר למנוע את זה?

          סביר שסביבת המבנה אגרסיבית כלפי ברזל הזיון, החל מהאדמה (מילוי? נזילות ביוב? השקיה ודישון של הגינה מסביב?), המשך באוויר החיצוני (אזור תעשייה סמוך?), וכלה באוויר בתוך הבית (תנור עצים? שימוש אינטנסיבי בגז בישול?)

          אין אפשרות מעשית למנוע חלודה, אבל אפשר וצריך לרסן ולדכא את המשך תהליך ההחלדה (קורוזיה) באמצעות מעכבי קורוזיה

          4. יש לציין שהקיר והחיפוי נבנו לפני שנתיים בערך.

          תקן 118 מחייב את ספק הבטון לציין את דרגת החשיפה בכל תעודת משלוח, מתחילת שנת 2015.

          ספק הבטון דורש מהמזמין (הקבלן?, אתה?) לציין את דרגת החשיפה בכל הזמנת בטון.

          הקבלן אמור לראות את דרגת החשיפה בכל תכניות הביצוע של השלד.

          הקונסטרוקטור אמור לציין את דרגת החשיפה של כל רכיב ורכיב בתכניות השלד.

          מה דרגת החשיפה שהוגדרה לחלקי הבטון בקרקע ועד 2 מטר מעליה?

          מה דרגת החשיפה שהוגדרה לחלקי הבטון במעטפת הבניין, מ- 2 מטר מעל נקרקע ומעלה?

          מה דרגת החשיפה שהוגדרה לחלקי הבטון בתוך הבניין?

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן