הוספת הודעה חדשה
  • · שאלת המשך בנושא צנרת איוורור לשירותים

    (פליקס)

    בהמשך לשאלה ותשובה קודמת,

    באם צנרת האיוורור לאסלות קומת קרקע נמצאת מתחת לריצוף והיריעות במרפסת קומה עליונה, וממילא מתבצע תיקון והחלפה כוללת בריצוף האם כדאי לפתוח באזור הרלוונטי את צנרת האיוורור מתחת ליריעות ובכך להעבירו מחדש מתחת לריצוף ?

    תודה,

    • · איטום מרפסת מחדש

      (גבי)

      שלום פליקס,

      אם הצנרת מפריעה למים לעבור לכיוון המרזב כדאי להרים אותה מעל האיטום ולאפשר מעבר מים מתחתיה. אך אם לא ניתן השאר את המצב כפי שהוא ובצע איטום ו/או בדיקת הצפה לפני הריצוף.

      בהצלחה,

      גבי

      • · שאלה נוספת לאיטום מרפסת

        (פליקס)

        שלום,

        בהמשך לתשובה ושאלתי המקורית אני מצרף תמונות (3) המרפסת בבנייה לפני ביצוע היריעות. ניתן לראות את מעבר הצנרת.

        באם אני מחליף ריצוף - האם לפתוח יריעות קיימות לטובת צנרת האיווורור שכנראה סגורה ולא ממשיכה לשום מקום ?

        אותה שאלה בנוגע לצנרת חשמל ומים שעוברים במרפסת ?

        תודה על כל התשובות.

        • · תכנון לאיטום מרפסת

          (גבי)

          שלום פליקס,

          מספר פעמים חזרת על אותה שאלה..

          1. אם צנרת האיוורור סגורה וממילא אינה מובילה לשום מקום הרי שאפשר לוותר עליה לגמרי. (לא ציינת זאת בשאלותיך הקודמות).

          2. לא ניתן להלחים את היריעות מעל צנרת החשמל. עדיף להעבירה דרך מקום אחר.

          בהצלחה,

          גבי

          • · שאלה לגבי איטום המרפסת

            (פליקס)

            שלום,

            תודה על ההתייחסות. כנראה שלא הצגתי מספיק טוב את הנתונים.

            1. מדובר בבית חדש דו קומתי פרטי מקבלן.

            2. קיימת רטיבות מכיוון המרפסת בקומה ב` לפנלי הקירות מצידי הויטרינה של המרפסת.

            3. ללא קשר אני זיהיתי שאין צינורות איוורור לאסלות קומת קרקע - אל מול התוכניות המקוריות שבהן צינור איוורור יצא מקומת הקרקע ועלה למרכז המרפסת ומשם היה צריך לנוע בקיר לגג - לצערי זה לא קיים בפועל. כמעט וודאי שצינור האיוורור נותר סגור מתחת לריצוף במרפסת. לכן אני מזהה מהרגע הראשון שהדחה בסיסית באסלות מעלה ואז מורידה את מפלס המים.

            4. בגין ליקויים רבים בריצוף, שיפוע ואיטום נוסף שנדרש באזור הצמוד לויטרינה במרפסת העליונה - הקבלן יבצע ריצוף חדש למרפסת.

            5. לקראת ביצוע עבודה זו ניסיתי להתייעץ איתכם האם ניתן לשפר ולחשוף את צינור האיוורור מתחת ליריעות במרכז המרפסת ולהעבירו באופן טוב יותר.

            6. ב-3 התמונות שצירפתי בפנייה הקודמת רואים צינור איוורור במאונך, את צנרת המים שעוברת לרוחב הויטרינה מהמרכזייה לנק` מים ולתוך הקומה השנייה. בנוסף רואים צנרת חשמל שעוברת לפינות חומת המרפסת לתאורה.

            אודה מאוד לעצתכם באם כדאי להתמודד ולשפר את המצב הקיים בנושא צינור האיוורור ויתר הצינורות במידה ומבצעים החלפת ריצוף וטיפול ביריעות באזור הויטרינה ?

            תודה לכם.

            • · תיקוני איטום למרפסת גג

              (גבי)

              שלום פליקס,

              ההסבר מובן.

              הצנרות / הכבלים מפריעים ליריעות ויש להזיזן. ראה בשטח אם אפשר להעביר את הצנרות והכבלים דרך הקירות. בכל מקרה לא מתחת ליריעות.

              אם צינור האיוורור אינו פועל יש להסירו מכיוון שהוא אינו מאפשר מעבר מים חופשי אל הניקוז.

              מעבר לכך לא ניתן לצערי לסייע ויש לבדוק את הדברים בשטח.

              בברכה,

              גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן