הוספת הודעה חדשה
  • · צורך בחיזוק יריעות בגג והיווצרות שלוליות ביריעות

    (פליקס)

    שלום,

    אני מצרף מספר תמונות לטובת:

    1. מקומות בהם לא בוצעו סרגלי חיזוק ליריעות בגג ובגגון.האם קריטי ?

    2. מקומות בהם יש שלולית מים בגג ובגגון. האם קריטי ?

    3. מקומות בהם נכנס מים מתחת לדלת חוץ לדעתי נובע מגשמים שמגיעים באלכסון. מהו אופן הפיתרון לדעתכם ?

    בהמשך לפנייה הקודמת.

    • · יריעות ביטומניות בגג בית חדש

      (גבי)

      שלום פליקס,

      בהמשך לתקשורת הקודמת-

      הסרגלים אינם הכרחיים.

      היריעות עולות יותר מדי גבוה בקירות ובמעקות ושלא לצורך. באופן כללי היישום נראה רשלני וללא הכנה מקדימה של התשתית. לא ברור אם היריעות הולחמו על גבי תשתית הקיר או על גבי שכבת הטיח ומהי אותה שכבה צמנטית שמצפה כעת את הקירות (ומטנפת את הגג).

      שלבי העבודה היו לקויים. היה עליכם לבצע את כל עבודות ההכנה של הקירות לפני שלב האיטום (ולהשאיר את תחתית הקירות בלתי מטוייחים לצורך הלחמת היריעות על התשתית).

      שלוליות גדולות לא אמורות להיות כלל. בהחלט קריטי.

      כדאי לבצע בדיקה בשטח עצמו ולתקן ליקויים.

      בברכה,

      גבי

      • · בנוגע לאיטום דלת הכניסה

        (גבי)

        אפשר בקלות להתקין סף משופע בקצה הדלת אשר ימנע מהמים מלחדור פנימה.

        בהצלחה,

        גבי

        • · איטום יריעות בגג ואיטום צנרת חשמל בגג

          (פליקס)

          שלום,

          מספר שאלות לתשובות שניתנו:

          1. האם לפי התקן - בגג בחיבורי היריעות יש לצבוע בחומר לבן ייעודי את החיבורים של היריעות ?

          2. במה מתבטא יישום לא תקין של היריעות בגג בתמונות ששלחתי קודם ? בהינתן המצב הקיים כפי שבתמונות ובתמונה המצורפת, אילו תיקונים מומלצים ?

          אני מוסיף תמונה נוספת להערותייך.

          3. האם צנרת חשמל לדוד צריכה להיות אטומה למקל סבא כמו המיזוג ? ראה תמונה

          תודה,

          • · איטומים בגג חדש

            (גבי)

            שלום פליקס,

            1. לפי התקן יש להגן על כל החפיות ועל קצות היריעות בחומר מגן נגד קרינת השמש. (דהיינו חומר מלבין או צבע כסף יעודי).

            2. התמונה מראה שבוצע ציפוי צמנטי מעל היריעות (אשר מייתר כמובן את הצורך בהלבנה באזור זה).

            אלא שהיריעות עולות גבוה מדי בקירות, כפי שרואים בתמונות הקודמות, שלא לצורך. רמת הגימור פשוט לא קיימת. הקבלן פשוט מרח שכבה צימנטית ועליה יישם את שכבת הגמר. בשיטה זו חלק מהחומר פשוט ישבר בהמשך. אין שום גימור מסודר ואפילו פינות הטיח הושארו חשופות.

            בעבודה מקצועית היה אפשר לקבל לפחות קו ישר בתחתית הטיח אשר היה גם משמש כאף מים. שלבי הבצוע: שכבת הרבצה צמנטית, טיח מיישר ומעליו פריימר ושכבת גמר / שליכט. המקפידים אף יקבעו ויטביעו רשת מתכת בתוך שכבת ההרבצה.

            3. כל כניסות הצנרת אל הגג אמורות להיות אטומות. התמ ונה אינה ברורה מספיק (קרובה מדי).

            בברכה,

            גבי

            • · איטום צנרת חשמל לדוד בגג

              (פליקס)

              אני מצרף תמונה לחוות דעתכם

              • · בהמשך לתשובות הקודמות

                (פליקס)

                ו-2 שאלות נוספות:

                1. איזה פיתרון אופטימאלי אתה ממליץ על מנת למנוע את פוטנציאל התפרקות החומר הצמנטי ממעקה הגג ?

                2. איזה פיתרון שינו מניקוי שאריות הצמנט מהיריעות הביטומניות ? או שעדיף לא לגעת ?

                3. מה הפיתרון המומלץ למקומות בגג שבו יש שלוליות - כאמור מדובר בגג חדש והשאלה מה הפתרון הנכון והיעיל ?

                תודה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן