הוספת הודעה חדשה
  • · נזילת כמויות מיים ממנורת תקרה

    (אורי)

    החשמלאי בדק .

    ולטענתו מיים חדרו מתחת גג מרוצף לצינור חשמל שהחיבור שלו לקוי. הציע איטום ע"י חידוש רובה. האם אפשר לשבור ריצוף באיזור התפר של צינור החשמל. לתיקון נקודתי?

    • · נזילה בצנרת חשמל תחת גג מרוצף

      (גבי)

      שלום אורי,

      לצערי אין פתרון קל לבעיה..

      חידוש רובה אינו פתרון קבע וספק אם יעזור.

      אפשר להסיר את שכבת הריצוף בסביבת האזור שבו עוברת צנרת החשמל אך אם היא קבורה מתחת לשכבת השיפועים ולשכבת האיטום - לא יהיה טעם לכך.

      נסו תחילה לאטום את כל נקודות החשמל בסביבת הגג (גופי תאורה, שקעים, מנורות, מתגים וכדומה). אם הדבר לא יועיל יתכן שלא יהיה מנוס מהרמת הריצוף ואיטום הגג מחדש.

      אם התקציב אינו מאפשר זאת תוכל גם לבצע איטום מעל הריצוף הקיים, עם חומר איטום פוליאוריטני שקוף. ראה איטום מרפסות / גגות מרוצפים- בחומרים פוליאוריטניים שקופים או צבעוניים. אך פתרון זה יהיה תמיד פחות טוב מהקודם.

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.