  • · מה הפתרון לבעית מים כלואים

    (יורם)

    עשינו שיפוץ כולל החלפת צנרת, שכבת איטום באמבטיה ומעליה ריצוף. לאחר מספר חדשים התחילה רטיבות לא גדולה באחד הקירות בדירה מתחתנו מתחת לחדר האמבטיה. מהנדס שבדק את המצב עם מצלמה טרמית הגיע למסקנה שאין נזילות בצנרת אלא מדובר במים כלואים. מכיון שהם הגיעו לדירה מתחתנו הוא המליץ לגרד את האזור בו התגלתה הרטיבות (היא בשלבי התיבשות) לקדוח חורים קטנים באזור הרטיבות בתקרה ולחמם כדי לאדות את שארית המים הכלואים. השכן מתנגד ודורש שאנו נפרק את הריצוף ונייבש את המים הכלואים מלמעלה. מי צודק? איזה פתרון יהיה אפקטיבי יותר?

    • · מים כלואים ורטיבות תחת חדר אמבטיה

      (גבי)

      שלום יורם,

      המלצת המהנדס מוזרה מדי ומעלה חשד שמדובר על המלצה אינטרסנטית של "מהנדס" שהגיע מטעם חברת הבטוח.האם כך ?..

      לעצם הענין-

      אם התרחשה נזילה לאחר מספר חודשים אין שום יסוד להנחה שמדובר על רטיבות כלואה. יותר סביר שמדובר על רטיבות חדשה שהחלה כתוצאה מאיטום לקוי או כתוצאה מבעיה בצנרת הדלוחין שנמצאת מתחת לריצוף.

      ההמלצה לקדיחת החורים בתקרה של השכן אף היא מוזרה. הייבוש אמור להתבצע מהצד שלך לאחר הרמת הריצוף, אם יש בכך צורך. (הקדיחה עלולה גם להסב נזק נוסף לשכבת האיטום ו/או לצנרת הדלוחין).

      בדוק אם כתמי הרטיבות בתקרה של השכן גדלים / מתרחבים או הולכים ונעלמים. אם הכתמים מתרחבים כמובן שהבעיה עדיין קיימת ויש לאתר מהיכן המים מגיעים.

      בברכה,

      גבי

      • · בעית המים הכלואים

        (יורם)

        1. הרטיבות הופיעה לפני 3 חדשים. היא התחילה להתיבש ואחרי כחודש שוב גדלה. היום היא שוב במגמת התיבשות.

        2. המהנדס איננו מטעם חברת הביטוח אלא מומחה שמופיע גם כעד מומחה

        3. לפני הזמנת המהנדס האינסטלטור שביצע את כל עבודת השיפוץ פירק את האסלה ובדק את החיבורים ומצא אותם תקינים. גם המהנדס בדק ואמר שאינו רואה רטיבות באיזור צנרת הדלוחים

        4. הכוונה בחורים בתקרה היא 3 ס"מ במקום בו יודעים שאין צנרת.

        אשמח להתיחסות לפי ההבהרות

        • · איטום חדר רחצה בהמשך לגבי

          (גיורא)

          יורם שלום,

          בהמשך לגבי אוכל להוסיף כי הופעה של רטיבות ברצפת חדר רחצה מספר חודשים לאחר שיפוץ היא אופיינית ונפוצה ביותר לאחר שיפוץ שבמסגרתו האיטום אם בוצע אינו תקין.

          במקרים כאלה לעיתים הרובה בעודה חדשה עדיין אטומה למים, אך לאחר זמן קצר כל רובה נסדקת ואז מופיעות נזילות.

          מנגנון נוסף שיוצר את ההשהיה בהופעת הליקוי מתרחש בעקבות מצבים שבהם כשל האיטום נמצא בגובה מסויים -כך שכל עוד כמות המים שהגיעה לשכבת האיטום מעטה מים אינם חודרים, אך בהגיעם למפלס שבו פוגשים את נקודת הכשל באיטום נוצרת לפתע רטיבות בתקרת השכן.

          לכן לפי הסברך סביר כי יש לשפץ את מערכת האיטום של רצפת חדר הרחצה.

          בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן