  • · רטיבות מהויטרינה בסלון.

    (דן)

    שלום, יש לי טפטוף די חזק בחורף שיורד מתחת לפס הויטרינה התחתון,לכוון הרצפה.אין לי תריסים, רק ויטרינה זכוכית.

    איך אפשר למנוע את זה?

    • · רטיבות מתחת לחלון ויטרינה

      (גבי)

      שלום דן,

      יכולות להיות מספר סיבות לחדירת הרטיבות. אנא ראה את המאמר על איטוםחלונות המפרט את האפשרויות הנפוצות.

      בשלב הראשון יש לבדוק את האיטום ואת פתחי הניקוז שלהמסילה התחתונה של הויטרינה.בדוק תחילה אם קיימים פתחי ניקוז בדופן החיצונית של המסילה ואם אלו אינם סתומים.לאחר מכןאטום את הפתחים באמצעות סיליקון ומלא את המסילה במים מבקבוק, בעדינות. המתן כ 24 שעות וראה אם קיימים סימני רטיבות בקיר הפנימי. אם קיימים סימני רטיבות אז הבעיה היא חוסר אטימה של המשקוף. במקרה שכזה יש לאטום את הברגים של המשקוף התחתוןואת הפינות באמצעות חומר מסוג סיקה פלקס FC11 (דומה לסיליקון).

      שים לבשפעולת האיטום משתנהבהתאם לסוג החלון הקיים ולא ניתן לראות זאת מכאן. הנ"ל מהווה תרשים כללי של מהכדאי לבדוקתחילה. אם הכל תקין אז יש לבדוק דברים נוספים המפורטים במאמר הנ"ל.

      צילום יכול לעזור גם כן ואםתפרט פרטים נוספים נשתדל לעזור הלאה.