· רטיבות בבדיקת הצפה בריכה מבטון
(אלמוג)צירפתי תמונות ובאזורים בהם רטיבות מסיבית יש לציין שהחור שנוצר בעת היציקה כוסה על ידי גראוט 214 לפי דרישות הקונסטרוקטור..
אשמח לדעת מה עושים במצב זה ?
24.06.2017 22:27חלון חדשהוספת תגובה· תמוננ
(אלמוג)24.06.2017 22:34חלון חדשהוספת תגובה· האם בוצע איטום לבריכה? ומה המפרט לפיו בוצע.
(גיורא)25.06.2017 06:45חלון חדשהוספת תגובה· נזילה מבריכה בעת בדיקת הצפה
(גבי)שלום אלמוג,
ראשית סליחה על העיכוב במענה.
במצב שתארת יש תחילה לבחון את איכות התיקון שבוצע עם ה"סיקה גראוט 214". תיקונים עם חומר זה יש לבצע ע"פ ההוראות ולאחר הכנת השטח (חיתוך הדפנות ליצירת זוית חדה בשפתי הקטע המטופל).
אם התיקון הצימנטי אכן בוצע היטב אפשר לבצע כעת איטום בהזרקה. אפשר לאטום באמצעות הזרקת פוליאוריטן תופח (כאשר ישנם מים בבריכה) אך טוב יותר יהיה לרוקן את הבריכה ולבצע הזרקת אפוקסי (כגון "סיקדור 52"), אשר תאחה את היציקה ותאטום את החללים / הסדקים שנוצרו באזור.
לאחר ההזרקה אפשר לבצע בדיקת הצפה חוזרת.
לסיום מומלץ תמיד לאטום בריכות מבפנים, לפני החיפוי, עם חומר איטום צימנטי הידראולי (כגון "סיקה טופסיל 107", "טורוסיל" וכיוצ"ב).
אם משהו לא מובן נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
02.07.2017 17:20חלון חדשהוספת תגובה