· איטום מדרגות עולות לגג
(אסף)יש לי מדרגות חיצוניות העולות לגג הבית , המדרגות יצוקות צמודות לקיר הבית , אחרי יום גשום מופיעה לי רטיבות בקיר הפנימי של הבית המקביל למדרגות יש לציין שהמדרגות מרוצפות בגרניט פורצלן עם רובה אפוקסית בחריצים ללא הועיל, חשבתי לפרק את ריצוף המדרגות ולמרוח חומר איטום על כל המדרגות למניעת הרטיבות ולאחר מכן לרצף בשייש , מה דעתך על הפיתרון המוצע? באיזה חומר איטום אתה ממליץ למרוח את המדרגות? אם יש לך פיתרון יותר פשוט אשמח לשמוע . תודה.
01.02.2017 17:57חלון חדשהוספת תגובה· איטום מדרגות חיצוניות
(גבי)שלום אסף,
הפתרון שהצעת הוא הפתרון הנכון.
יש לפרק את המדרגות ולאטום את כל השטח שמתחת להן וכולל את תחתית הקירות. את האיטום אפשר לבצע עם חומרי איטום צמנטיים משחתיים ב 2-3 שכבות. לאחר מכן מדביקים את הריצוף החדש ישירות מעל שכבת האיטום, עם דבק תואם.
לדוגמא: איטום ב"סיקה טופסיל 107" ולאחריו הדבקת אריחי הגרניט פורצלן בדבק מסוג "סיקה סראם".
אם משהו לא לגמרי ברור נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
02.02.2017 00:20חלון חדשהוספת תגובה· איטום מדרגות חיצוניות
(אסף)קיבלתי הצעה לאטום את המדרגות עם מריחת פריימר ועל זה זפת קר זה יתן פיתרון לדעתך?
03.02.2017 14:27חלון חדשהוספת תגובה· איטום מדרגות חוץ
(גבי)שלום אסף,
ההצעה שהזכרת אינה ברורה ו/או מפרטת מספיק.
במקום להשתמש בחומר איטום צימנטי כפי שפרטתי לעיל, אפשר להשתמש בחומר ביטומני משחתי מעל גבי פריימר ביטומני. ("זפת קר" הנו מונח ארכאי שיכול לתאר חומרים שונים שחלקם כלל אינם מתאימים).
העקרון הוא שאם הריצוף של המדרגות יתבצע מעל גבי שכבת מילוי (שומשום או חול מעורבב במלט) אפשר להשתמש בחומרי איטום ביטומניים. אך אם תהיה הדבקה ישירה של האריחים ישירות מעל שכבת האיטום- מומלץ להשתמש בחומר איטום צימנטי.
אם תפרט יותר נתונים נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
04.02.2017 20:13חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג מרוצף
(אסף)לבסוף מרחתי שתי שכבות של סיקה טופ סיל 107 על גבי המדרגות ומצדדם .
נוצרו לי סדקים קטנים במקומות מסויימים על השיכבת מריחה זה לא בעייתי המים יכולים לחדור משם לבטון?
08.02.2017 18:07חלון חדשהוספת תגובה· ”סיקה טופסיל 107” על מדרגות
(גבי)שלום אסף,
סדקים נוצרים כאשר החומר מתייבש מהר מדי (בשמ או ברוח) או כאשר מיישמים אותו על משטח יבש. כמו כן יתכן שישנה תזוזה עקב סדיקה בבטון.
תוכל לנקות את השטח ולאטום שוב עם ה"סיקה טופ". אם ישנם סדקים בתשתית מומלץ להטביע רשת אינטרגלס בין השכבות.
אין אגב כל בטחון בהצלחת האיטום לאורך זמן מכיוון שהיה עליו להתבצע מתחת למדרגות, כפי שפרטנו קודם. בכל אופן שיהיה בהצלחה,
גבי
09.02.2017 00:21חלון חדשהוספת תגובה