· חדירת מים – לא הותקנו מקלות סבא
(דני)בהכנה למיזוג על הגג לא הותקנו מקלות סבא.
חודרים לנו מים לאזור המזגן. המזגנים כבר מחוברים.
איך ניתן למנוע חדירת מים בשלב זה שכבר הכל קיים? מצורפת תמונה.
08.02.2017 08:10חלון חדשהוספת תגובה· איטום מעברי צנרת בגג
(גבי)שלום דני,
הליקוי שבתמונה מאוד שכיח.
ראשית יש לחשוף לגמרי את כל הצנרות והכבלים באזור שקרוב לקוביית הבטון (וכ 15 ס"מ מעלה מכך).
יש להסיר מחבילת הצנרות את כל העטיפה שמחבקת אותן. לאחר מכן יתגלו לעינך כיסויים ספוגיים מעל הצנרות של המזגן אשר יש להסיר גם אותן. לאחר חשיפת הצנרת והכבלים מבצעים איטום בינהם לבין הבטון עם מסטיק מסוג "סיקפלקס 11FC" (או דומה). יש לבצע איטום עבה מספיק, בדומה למה שנראה בתמונה המצורפת מטה.
מהתמונה שצרפת לא ניתן לדעת איזה חומר איטום לבן נמצא על הקוביה. אם ישנו שם חומר איטום פוליאוריטני תוכל ליישם מעליו את התהליך שהזכרתי לעיל. אך אם ישנו שם חומר איטום אקרילי יש להסיר אותו לתחבר את המסטיק אל התשתית. לצורך זאת מומלץ למרוח תחילה חומר יסוד "פריימר") על התשתית (לא על הצנרות), מסוג "סיקה פריימר 3N".
אם משהו לא לגמרי ברור נשמח לעזור הלאה.
בהצלחה,
גבי
09.02.2017 00:00חלון חדשהוספת תגובה· בהמשך...מצורפת תמונה של איטום מעבר צנרת
(גבי)09.02.2017 00:01חלון חדשהוספת תגובה