הוספת הודעה חדשה
  • · התקנת נקז כפול ע”ג זיפות קיים

    (אבי)

    ברצוני להתייעץ לגבי גג מרוצף שישנה נזילה לקומה תחתיו( לפי המיקום לא מסביבת המרזב שנמצא במרכז אלא מהתפר שבין הרצפה לקיר שבנוי למעלה) ובכוונתי לבצע איטום של פתיחת פוגות ורובע אקרילית,שאלתי היא האם כדאי במקרה זה להתקין גם ניקוז כפול ואיך לעשות את זה באופן שיבטיח שלא תהיה נזילה בהנחה שהאיטום הקיים מתחת הריצוף הוא זפת,

    בברכה ובתודה מראש

    • · נזילה תחת גג מרוצף

      (גבי)

      שלום אבי,

      אנא ראה מאמר על איתור נזילות בגגות מרוצפים או מרפסות.

      אם הנזילה נמצאת בחלק הגבוה של הגג המרוצף, בחיבור בין תחתית הקיר והגג, כדאי לשקול הרמת מספר אריחים בתחתית הקיר וטיפול באיטום שיתכן שניזוק באזור זה. יחד עם זאת אי אפשר להבטיח שתיקון שכזה אכן יצליח מכיוון שהליקוי יכול להיות גם במקום מרוחק יותר, כפי שמצוין במאמר שלעיל.

      כמו כן כדאי לבדוק אם ישנו סדק בערך באותו אזור, בצידו השני של הקיר (בצד החיצוני).

      לשאלתך:

      את שלבי האיטום תוכל לראות במאמר על איטום גגות מרוצפים ללא הרמת הריצוף. אפשר אגב גם לצפות אח"כ את כל הגג בחומר איטום פוליאוריטני שקוף. ראה דוגמא של איטום מרפסת / גג מרוצף בחומר שקוף.

      בנוגע לנקז הכפול: אם תצרף תמונה אפשר יהיה לראות באיזה נקז מדובר. התקנת נקז שכזה אינה מחייבת פגיעה באיטום. כפי שניתן לראות בתמונה אשר בקישור של ניקוז כפולעודפי המים שמתחת לריצוף עוברים בין צינור הקולטן לבין צינור המרזב ושכבת בד גאוטכני וחצץ / שומשום מונעת את זליגת המילוי לתוך הצינור.

      בדוק בשטח וראה אם ניתן להתקין צינור שכזה אצלך בגג.

      אם משהו עדיין לא ברור נשמח לעזור הלאה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · המשך

        (אבי)

        תודה על התשובה המהירה,אני אסביר שוב את שאלתי לגבי הנקז הואיל ולא פירקתי את הריצוף, כך שתמונה לא תסייע, כרגע הניקוז הינו צינור אנכי ( נראה לי 4 צול) שפשוט סגור בחלקו העליון במסננת,כדי להתקין נקז אצטרך לחתוך אותו בגובה הבטון, הבנתי שהנקז מגיע עם יריעה ביטומנית אך הועיל והגג מזופת שאלתי היא איך לאטום במקרה כזה כדי שלא יחלחלו מים בנקודת ההשקה של שפת הצנור(החתוך) והגג סתם למרוח זפת סביב מספיק? מקווה שעכשיו אני ברור יותר

        תודה רבה

        • · התקנת נקז כפול במרפסת

          (גבי)

          שלום אבי,

          הנקז הכפול שהזכרת אמור להיות מולחם אל הזפת (או אל הפריימר הביטומני, במקרה של גג חדש), כאשר מעליו מולחמות אח"כ היריעות שאוטמות את כל הגג.

          אם תשתמש כעת באותו הנקז הגיוני שתיווצר הגבהה קטנה באזור בו הוא יודבק, אשר תפריע לחלק מהמים לרדת למרזב.

          לשאלתך: אפשר לאטום סביב הצינור החתוך עם מסטיק ביטומני סמיך, שנמכר בפחים ו/או בשפופרות (כמו שפופרות סיליקון). אפשר גם להדביק את תחתית הנקז עם חומר ביטומני משחתי. אבל:..

          במקום להתקין נקז שכזה אפשר פשוט לבצע כלהלן:

          1. לפרק מספר מרצפות סביב פתח הניקוז.

          2. לחשוף את הצינור ולחתוך אותו בקרקעית.

          3. אם ישנו רווח כלשהו בין שפת הצינור החתוך לבין הזפת- אוטמים אותו עם חומר ביטומני משחתי כפי שהזכרתי לעיל.

          4. אח"כ מחדירים לתוך הצינור צינור מאריך נוסף שקצהו העליון יהיה כמובן במפלס הריצוף. המים שניקווים מתחת לריצוף אמורים לרדת מטה דרך הרווח שנוצר בין שתי הצינורות.(ראה "נקז מאריך לריצוף" בשרטוט / בקישור שצרפתי בתקשורת הקודמת).

          5. לאחר מכן עוטפים בבד גאוטכני סביב אזור החיבור ומגוננים על המירווח. אח,כ מניחים שכבת שומשום ועוד שכבת בד גאוטכני. המים יוכלו להמשיך לחלחל מטה אך החול של המילוי לא יזרום ביחד אתם.

          כך שבעקרון תוכל לרכוש רק את אותו "נקז מאריך לריצוף" ולבצע כפי שתארתי. בקש מהחנות את מוצר זה.

          בברכה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.