הוספת הודעה חדשה
  • · איטום פנלים במרפסת

    (יוני)

    שלום רב.

    רציתי לשאול כיצד לחדש פנלים במרפסת כאשר יש חדירת רטיבות מאיזור הפנלים.

    האם יהיה חכם לפרק את הפנלים ולהדביק את הפנלים עם שכבה של סיקהפלקס FC11 בתחתית ובאחורי הפנל?

    האם דרוש טיפול אחר/חומרים אחרים?

    תודה רבה.

    • · רטיבות מאחורי פנלים במרפסת

      (גבי)

      שלום יוני,

      רטיבות שנראית בקיר הפנימי של הבית מאחורי הפנלים מצביעה על כשל כלשהו בשכבת האיטום של המרפסת הצמודה לו ועל כך שישנה רטיבות מתחת לריצוף הפנימי כתוצאה ממים שעברו פנימה דרך המרפסת החיצונית.

      ברטיבויות מסוג זה אי אפשר לטפל באמצעות החלפת הפנלים או חידושם. יש למצוא את הליקוי בשכבת האיטום של המרפסת (שנמצא מתחת לריצוף) ולטפל בו. התופעה שכיחה במיוחד באזורים שלצד ויטרינת היצאה מהמרפסת עקב כשל בבצוע הפרדה מתחת לפתח, בין הריצוף הפנימי לחיצוני.

      מאידך, אם ישנו מעבר של רטיבות דרך הקיר החיצוני (ולא עקב כשל באיטום של המרפסת) יש לטפל באותו אזור בקיר. אם תצרף יותר הסברים ו/או תמונה נשמח לעזור הלאה.

      שבוע טוב,

      גבי

      • · פנלים

        (יוני)

        שלום רב.

        תודה על התגובה

        מדובר בגרם מדרגות חיצוני הנושק לקיר משותף עם חדר פנימי .

        הפנלים בצד החיצוני של הקיר (הצמודים למדרגות) מחוברים באופן רופף בחלקם ובחלקם חסרים. הרושם הוא שכניסת המים היא מאיזור זה

        השאלה היא האם ניתן להוריד את הפנלים, לאטום את הקיר התחתון הסמוך למדרגות עם סיקהפלקס 11FC ועל גביו להדביק את הפנלים תוך איטום המרווחים בין הפנלים ובינהם לבין המדרגות באותו חומר.

        • · איטום פנלים

          (גבי)

          שלום יוני,

          על מנת לפתור את הבעיה לגמרי יש לאטום חלק גדול יותר, של המדרגות עצמם. אי אפשר להסתפק באיטום מאחורי הפנלים בלבד מכיוון שבהחלט יכול להיווצר מצב בו מים נספגים ביציקת הבטון של המדרגות ואחר כך מעבירים את הרטיבות באופן קפילארי אל תוך הקיר הפנימי.

          אם בכ"ז ברצונך לאטום רק את תחתית הקיר, יש לבצע זאת עם חומר איטום צימנטי משחתי. יש להסיר לגמרי את הפנלים ואת שכבת הטיח / הדבק שמאחוריהם, ואחר כך לאטום את הקיר עם חומר איטום צימנטי משחתי ("טורוסיל", "סיקה טופסיל 107" וכדומה) בשתיים שלוש שכבות. רק לאחר מכן יש להדביק את הפנלים למקומם, ורצוי בעזרת דבק קרמיקה ולא עם מסטיק (סיקפלקס).

          בברכה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן