· החלפת גוף אינטרפוץ
(גיא)שלום,
יש לי במקלחון אינטרפוץ 4 דרך של גרואה. לאחר בדיקת טכנאי מטעמם, מסתבר שיש להחליף את הגוף, משום שמנגנון ההפרדה בין שתי היציאות אינו תקין (החלפת המסיט בלבד לא עזרה).
שאלתי היא האם ניתן ומומלץ לבצע את ההחלפה מן הצד השני של הקיר (קיר חשוף במסדרון) כדי להימנע משבירת קרמיקות? האם יש לבצע איטום מן הצד השני של הקיר במסגרת התיקון?
תודה,
גיא
29.06.2016 12:09חלון חדשהוספת תגובה· איטום קיר לאחר החלפת אינטרפוץ
(גבי)שלום גיא,
סביר להניח שיהיה יותר קל יהיה להחליף את האינטרפוץ מהצד של המקלחת, מה שיחייב את הסרת הקרמיקה. לאחר מכן יש לבצע את תיקון הבטון עם תערובת שמועשרת בדבק לטקס SBR.
בשלב הבא יש לאטום את השטח בחומר אטימה צימנטי (כגון ה"סיקה טופ 107") ולהשתדל להתחבר עם האיטום החדש אל שכבת האיטום הקיימת.
בחיבורים בין המתכת לקיר יש לאטום עם מסטיק פוליאוריטני ("סיקפלקס 11FC" או שווה-ערך). גםלאחר הדבקת הקרמיקה יש שוב לאטום בינה לבין הברז עם אותו המסטיק כך שמים שגולשים על הקיר לא יוכלו לחדור אל מאחורי ה"רוזטה" ומשם אל הקיר.
בברכה,
גבי
02.07.2016 23:12חלון חדשהוספת תגובה