הוספת הודעה חדשה
  • · תיקון יציקת בטקל – שכבה שניה

    (מוני)

    שלום,

    לפני כשבוע סיימו אצלי יציקת בטקל על הגג לצורך יצירת שיפועים לפני איטום, מתחת לבטקל הונחו לוחות 3ס"מ של קלקר

    לאחר סיום העבודה גליתי שיש כמה מקומות הקלקר צף ונוצרה שכבה דקה של בטקל שנשברה בקלות

    הקבלן הציע להוציא את הלוחות שצפו ולצקת שכבה שניה של בטקל בעובי 5 ס"מ על כל הגג

    האם זה תקין ? ואם כך האם צריך חומר מגשר בין שתי שכבות הבטקל?

    תודה

    • · תיקון פגמים ביציקת בטקל, קלקר ”צף”

      (גבי)

      שלום מוני,

      המצב שתארת מצריך בדיקה בשטח. (כמו כן: באיזה אזור אקלים מדובר ?)

      בעקרון יש להסיר את הלוחות שצפו ולהניח במקומן לוחות חדשים כך שתהיה המשכיות ורצף בשכבת הבידוד.ספק רב אם המצב יאפשר זאת מכיוון שכנראה שהלוחות הסמוכים זזו גם הם ממקומם.

      יש לבדוק זאת בשטח: במצבים קיצוניים עדיף להסיר את כל השכבה מהגג. במצבים גבוליים אפשר לתקן מקומות נקודתיים ואחר כך לבצע שכבת בטקל נוספת כפי שהקבלן הציע. יש כמובן לבדוק עם המתכנן אם זה בכלל אפשרי להגביה את כל הגג בעוד 5 ס"מ.

      (אפשר לבצע שכבת יסוד בשיטת "רטוב על רטוב" בין שכבות הבטקל אם כי לא מקובל לבצע זאת).

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן