הוספת הודעה חדשה
· חדירת גשמים בתפר של שלד חדש לשלד ישן
(אליקו)לא מזמן הסתיימה עבודת הרחבה של הבית בתוספת שלד, של גג ללא ריצוף.האיטום נעשה באמצעות יריעות ביטומניות.בתקופת הגשמים גילינו רטיבות בשלושה מוקדים בנקודות החיבור בין שלד ישן לחדש.הקבלן מציע (על חשבונו) לעשות את התיקונית באמצעות סיקה.מה דעתך?
02.03.2016 08:55חלון חדשהוספת תגובה· איטום תפר בין גג ישן לחדש
(גבי)שלום אליקו,
חיבור בין גג ישן לחדש מתוכנן בד"כ עם חגורות בטון בקצות הגגות ותפר התפשטות בינהן. את התפר ממלאים אח"כ במסטיק פוליאוריטני (למשל "סיקה הייפלקס 250") ואחר כך מכסים את כל החלק העליון של החגורות עם כיסוי פח "פלשונג" להרחקת מי הגשמים מהאזור הרגיש.
לא ברור מהו המצב אצלך ולמה בדיוק מתכוון הקבלן. אם תצרף תמונה של התפר בגג נוכל לסייע טוב יותר.
באופן כללי- אם לא היתה התייחסות מתאימה לתפר שבין הגגות עלולות להיות בעיות בהמשך ובמקרה שכזה "איטום בסיקה" לא יוכל להחשב כפתרון מקצועי.
בברכה,
גבי
03.03.2016 10:04חלון חדשהוספת תגובה