הוספת הודעה חדשה
  • · בטון שיפועים מבטון מדה

    (משפץ)

    שוב שלום לפורום,

    אחרי שהעליתי כאן את התמונה של המרפסת ושאלתי אם בוצע בטון שיפועיםונאמר לי שממש לא הגענו לגג ממ"ד.

    הקבלן הנכבד מחויב ל"בטון שיפועים - מבטון מדה".שוב טוען שהפרט הנ"ל בוצע.האם אפשר מהתמונה להבין אם בוצע או שנדרש להציף במים ?

    http://pasteboard.co/2p3aGqlV.png

    • · האם כך נראה ”בטון מדה” ?

      (משפץ)
      • · שיפועים מבטון

        (גבי)

        שלום משפץ,

        לא לגמרי הבנתי את שאלתך. יתכן שישנה אצלך אי הבנה כלשהי:

        האם מדובר על ממד שמעליו תהיה מרפסת ?

        ומה הקשר לנושא ההצפה ?..

        בעקרון רואים בתמונה גג שבוצעה לו שכבת שיפועים. אי אפשר לדעת מהתמונה אם מדובר על שיפועים מבטון ("מדה בטון") או על שיפועים מבטון קל ("בטקל"). אם לא הובאה משאבת "בטקל" למקום הרי שהקבלן אכן ביצע מדה-בטון כראוי.

        בדיקת הצפה מבצעים רק לאחר שכבת האיטום.

        הערה נוספת: בתמונה רואים גם תפר התפשטות בין המבנים שנאטם במסטיק. האיטום אינו נראה תקין אם כי התמונה יכולה לרמות. אם תרצה צרף תמונה נוספת וקרובה יותר של אותו תפר והאופן שבו הוא נאטם.

        אם תפרט יותר נתונים / הסברים נשמח לעזור הלאה.

        בברכה,

        גבי

        • · תגובה

          (משפץ)

          גבי תודה,

          יש 2 דברים נפרדים.

          1. מרפסת. שאלתי שאלה לפני מספר ימים וצרפתי תמונה ושם ענית לי כי לא בוצעו שיפועים

          2. גג ממ"ד. זו השאלה הנוכחית. איש איטום שבא לאטום את הגג הישן אמר לי כי נראה לו שהשיפועים לא בוצעו כנדרש. שאלתי היא האם יש טעם לבדוק זאת על ידי הצפת הגג כעת במים.

          לגבי תפר ההתפשטות אין לי כרגע תמונה נוספת אני אצלם עוד אם תנחה אותי יותר מה צריך לראות שם.מדוע זה נראה לא תקין ?המהנדסת נתנה פרט נוסף של פח מגולוון בצורת "ח" שצריך לעטוף את התפר ...

          • · בדיקת שיפוע לפני איטום המרפסת, תפר התפשטות

            (גבי)

            שלום משפץ,

            תודה על ההסבר. הבנתי כעת את שאלתך הקודמת.

            1. אם איש האיטום אמר שהשיפועים אינם תקינים יש כמובן לבדוק אותם. תוכל פשוט להתיז כמות מים גדולה על השטח על מנת לראות אם הם מתנקזים למרזב או אם ישנן שלוליות גדולות.

            2. הפרט של המהנדסת נכון.

            3. מהתמונה לא ממש רואים כיצד בוצע האיטום במסטיק.

            איטום תקין דורש חיתוך בדיסק של הדפנות להכנת השטח ולהרחבתו כך שעוביו של המסטיק יהיה מספק (כסנטימטר לפחות או כמחצית מרוחבו של תפר). אי אפשר לדעת מהתמונה אם הקבלן ביצע עבודה טובה באמת, וגם התיקון הצימנטי שבוצע אמור להתבצע באופן מקצועי שאחרת יגרם כשל במסטיק בדיוק שם. בדוק אם המסטיק יושב בתוך התפר ודבוק לדפנות ואם יש לו עובי ורוחב מספקים.

            ראה גם כיצד אוטמים תפרי התפשטות וגם פרט סטנדרטי של תפר התפשטות.

            בהצלחה בבניה,

            גבי

            • · קצת תמונות של אחרי הגשם

              (משפץ)

              גבי שלום,היום בבוקר צילמתי את הגג המדובר אחרי הגשם שירד בלילה.האם אפשר להבין שהשיפוע לא תקין לפי השלוליות?http://pasteboard.co/2w95KB36.png

              ויש כאן עוד 2 תמונות של האיטוםhttp://pasteboard.co/2w9cQzv1.pnghttp://pasteboard.co/2w9encYX.png

              אשמח לשמוע את דעתך ...

              • · תפר בין ישן לחדש ושיפועי גג

                (גבי)

                שלום שוב,

                מהתמונה של הפישוע אי אפשר לאמר בבטחון אם הוא תקין. כללית הוא נראה תקין. הבדיקה פשוטה: אם מזרימים מים על המשטח- האם הם זורמים למרזב מבלי שתיווצר היקוות מים או שלולית גדולה במקום כלשהו ?

                באשר לתפר: נראה שנעשה נסיון לבצע עבודה טובה, אלא שחסר היה ידע למיישם. כפי שציינתי קודם: על מנת לאטום את התפר היטב יש תחילה להרחיב אותו מעט עם דיסק חשמלי ולנקות את הדפנות. לאחר מכן מחדירים לעומק התפר פרופיל גיבוי ספוגי, מורחים חומר יסוד על דפנות התפר ומיישמים את המסטיק. מהתמונות אני בספק אם כל השלבים הללו בוצעו.

                בברכה,

                גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן