· כתם רטיבות בתקרת חדר שנמצאת מתחת למרפסת
(חנה קרמר)שלום לכם,
מה דינו של כתם רטיבות קטן - מלבן בגודל 5x10 ס״מ שנוצר בזמן ארוע גשם ונעלם לחלוטין מיד כשהגשם נפסק. במקרה של ארועי שלג - הכתם גדול מעט יותר ומטפטף מים, דבר שנפסק כמעט מיידית כשהשלג מפונה מהמרפסת שמעל התקרה המדוברת?
דעתכם לגבי מקור הבעיה, דרכים לפתרון?
שאלה נוספת - האם נכון/ רצוי לבצע הצפת מרפסת מרוצפת עד מעל גובה הפנלים ? עד איזה גובה? (במרפסת המדוברת התבצעה הצפה בגובה 2 ס״מ מים למשך 72 שעות. לא אותרה נזילה בתקרה שמתחתיה)
בתודה וברכה, חנה
11.11.2015 14:32חלון חדשהוספת תגובה· הופעת כתם רטיבות בתקרה תחת מרפסת, בעת גשם או שלג
(גבי)שלום חנה,
הצפה של מרפסת אכן מומלץ לבצע עד לאמצע גובהו של הפנל. יחד עם זאת זכרי שתיתכן גם חדירת מים מהקירות מסביב למרפסת (מהצד החיצוני או הפנימי) כך שאין בטחון שהבעיה נגרמת עקב איטום לקוי של המרפסת עצמה. הצפה למשך 72 שעות היא אכן מומלצת ואם לא התגלתה רטיבות במשך זמן זה כנראה שהאיטום תקין.
רטיבויות מתחת למרפסות ולגגות מרוצפים נוטות בד"כ להישאר זמן ממושך יחסית בתקרה מכיוון שנוצר מצב בו המילוי שמתחת לריצוף רווי במים. מתאור דבריך על ההעלמות המהירה של סימן הרטיבות עולה אם כך גם החשד שמדובר על בעיית עיבוי כלשהי באותו האזור, עקב בידוד תרמי לקוי, אולי של יציקת הגג או של אזור הניקוז שבגג. ראי מאמר על עיבוי- גילוי, איתור, מניעה.
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי
15.11.2015 23:20חלון חדשהוספת תגובה