הוספת הודעה חדשה
· קיר בפינה, תפר בין מבנים
(מיכאל)שלום
המון תודה על היעוץ
כבר עוניתם לי, אבל להלן תמונות
אותו קיר בחוץ ובפנים
מה הסיבה לפי-דעתכם ?
22.08.2015 18:34חלון חדשהוספת תגובה· אותו קיר רק בחוץ המבנה
(מיכאל)22.08.2015 18:43חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות לאורך קיר פינתי
(גבי)שלום מיכאל,
את הסדק / התפר החיצוני יש לאטום מהצד החיצוני של המבנה. מומלץ לאטום תפרים מסוג זה באופן מקצועי. דהיינו:
א. להסיר את שכבת הטים והפסיפס מצידי הסדק / התפר.
ב. לנקות ולהרחיב את הסדק עם דיסק חשמלי.
ג. לאטום אותו עם מסטיק פוליאוריטני (כגון "סיקה הייפלקס 250") כפי שאוטמים
תפרי התפשטות. ראה מאמר על איטום תפרים בקירות מבנים.
ד. משיבים את המצב לקדמותו ומחפים בפסיפס. (בפינה אפשר גם להשאיר את
המסטיקחשוף וללא פסיפס).
ה. אוטמים את סביבת התפר עם רובה בין הפסיפס וכיוצ"ב, על פי הצורך.
במקביל מומלץ לבדוק את מצב האיטום של המרפסת שמעל לחדר ואפשר גם לבצע בדיקת הצפה. (מהתמונה הפנימית שצרפת קשה להבין אם הסדק הוא בקיר או בתקרה).
בברכה,
גבי
24.08.2015 15:13חלון חדשהוספת תגובה