הוספת הודעה חדשה
  • · איטום מרפסת מרוצפת, לא מסתדרים לי הגבהים

    (רונית אדריכלית)

    ביקשתי מהמהנדסת בטון בחוץ מונמך ב 10 ס"מ מהבטון בפנים ולמרות זאת לא נכנסות לי בגובה זה כל השכבות כולל קלקר 3 ס"מ לבידוד תרמי.האם זה הגיוני?המרזב במרחק 4 מ` והלכתי על שיפוע ש 1.5%אוודה למי שיכול לעזור.

    • · תכנון שיפועים , מרפסת.

      (גבי)

      שלום רונית,

      הפרש של 10 סנטימטר הוא גבולי אך סביר.

      החישוב:

      שיפועי של 1.5 אחוז נותן 1.5 סנטימטר כל מטר, כך שבסך הכל = 6 סנטימטר גובה.

      עובי הקלקר 3 ס"מ.

      עובישכבת הבטוןעל הקלקר= 5 ס"מ.

      עובי הטיט והריצוף (קרמיקה ?) = 3 ס"מ.

      סה"כ: 17 סנטימטר גובה.

      על כך יש להוסיף את הפרש הגבהים ( 3 סנטימטר בין המפלסים) = 20 סנטימטר.

      אם המפלס הפנימי של הריצוף יהיה גבוה מ 10 ס"מ הרי שלאאמורה להיות בעיה.

      בהצלחה,

      גבי