  • · מחסום אדים באיטום גג שטוח

    (שלמה)

    מחסום אדים.

    מערכת האיטום ע"ג גג שטוח לבית בשלב תכנון בעמק חפר תהיה בשיטת הגג ההפוך: יציקת שיפועי בטקל, רולקות ,פרימר, איטום חד שכבתי ביריעות ביטומניות 5 מ"מ, יריעה גיאוטכנית, פריסת פלטות קלקר חרוצים 5 ס"מ, שכבת חצץ רחוץ 4-5 ס"מ.

    השאלה: האם במערכת איטום זו יש מקום להנחת מחסום אדים בין פני הגג והבטקל?

    אם כן , מה עדיף :יריעות פוליאטילן עבה או שכבת זפת חם ע"ג פריימר?

    בתודה למומחים על קבלת התשובה

    • · מחסום אדים לגג שמבודד בשיטת ”גג הפוך”.

      (גבי)

      שלום שלמה,

      מחסום אדים יתרום גם בבניה בשיטת בידוד זו. עדיף לבצע אותו עם שכבת זפת חמה (מעל גבי פריימר) שתכסה במלואה את כל השטח.

      בהצלחה,

      גבי

      • · תודה גבי, ובהמשך ובהקשר נוסף לשאלתי:

        (שלמה)

        כפי שציינתי, אני חושב על איטום חד שכבתי ביריעות ביטומניות 5 מ"מ מעל הבטקל. השיקול לכך הוא שהמערכת תהיה מוגנת בשכבת הקלקר המחורץ והחצץ הרחוץ. ברור שאחרי האיטום תבוצע בדיקת האטימות. שאלת ההמשך שלי היא האם במערכת החד שכבתית להסתפק ביישום הפריימר לפני הדבקת היריעות או גם כאן ליישם שכבת זפת לפני יישום היריעות? אני חושב על בעיית הקושי של עובדי האיטום להתהלך על גג מזופת ביום חם.(על בעיה דומה אני חושב גם בקשר לאנשי הבטקל).

        מה דעתך גבי- האם הדבר יהווה מטרד?

        ושוב תודה

        • · שכבת זפת לפני יריעות

          (גבי)

          שלום שלמה,

          מאוד מומלץ לבצע זיפות לפני היריעות. הזיפות מאפשר חיבור טוב יותר בין היריעות לגג ואף מתפקד כשכבת איטום נוספת מתחת ליריעות. כאשר ישנו קושי להלך על פני הזפת החשופה אפשר לפזר מעליה מעט חול ים נקי.

          בהצלחה,

          גבי

          • · מרזבים לגג

            (שלמה)

            מוקיר ומודה לך גבי על התייחסותך: תודה.

            1.בקשר לקושי ללכת על גג עם שכבת זפת לפני היריעות: לפי הפרט, מיישמים קודם כל את יריעת החיזוק ואז מתבקש לזפת בראשית את רצועת הגג מעל הרולקה, מתקינים את רצועת החיזוק בהיקף ובסיום עבודה זו ממשיכים ומשלימים את זיפות הגג ובהמשך התקנת היריעות ורצועת החיפוי. התהליך הזה אמור להיות רלוונטי מול הקבלן המבצע ?

            2. מרזבים יצוקים בעמודי הבנין: מוכרים לי 3 סוגי חומרים- צנרת גבריט, צנרת פלסטיק שקע תקע של חוליות וצינור מגולבן. נטיית ליבי היא למרזבי חוליות .הכי פשוט, והכי זול. אני לא זוכר אם התקנת צינור זה ביציקת עמוד היא תקנית. בגבריט זה בסדר אבל המרזב יתייקר עקב הרבה מופות חשמליות.שני הסוגים מסתכנים בקידוח. נותר צינור מגולבן לגביו עולה שאלת האטימות. הייתי רוצה לעיין בפרט של מרזב מגולבן על חיבוריו.האם תוכל לכוון אותי

            • · תהליך איטום גג ביריעות מעל זיפות

              (גבי)

              שלום שלמה,

              1. ניתן לבצע את מריחת הזפת על כל השטח. אח"כ מלחימים את היריעות מעל הזפת. במקומות הנחוצים מלחימים יריעה מעל יריעה (חפיפות) ואין צורך בשכבת זפת נוספת.

              2. מרזבי גיבריט הם המומלצים ביותר. מרזבי PVC (תקניים) גם כן טובים ואין עמם כל בעיה כל עוד מקפידים על יישום נכון. באשר למרזבי מתכת לצערי לא אוכל להפנות אותך לקישור מתאים.

              שב"ש,

              גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן