· קירות מרתף מתחת לאדמה
(ישי)מתחת לביתי ישנו מרתף קבור באדמה ללא איטום קירות חיצוניים. האם ישנה אפשרות לאטום איטום פנימי? הקירות חשופים ללא טיח. ישנם נזילות בין החיבור של הקיר לרצפה.
10.06.2014 17:19חלון חדשהוספת תגובה· איטום קירות מרתף וחיבור לרצפה
(גבי)שלום ישי,
בהנחה שמדובר על קירות שיצוקים מבטון (ולא על קירות בלוקים למשל), הרי שהתשובה חיובית: אפשר לבצע איטום של אותו קיר ושל החיבור שלו לרצפה- מבפנים.
ראה מפרט איטום מרתפים מבפנים.
אם משהו לא מובן נשמח להסביר הלאה.
בברכה,
גבי
10.06.2014 22:06חלון חדשהוספת תגובה· חשוב גם לעצור חלודה נוכחית ועתידית של ברזל הזיון
(חגי שושני)לפני האיטום מומלץ לרסס/למרוח על הקירות והרצפה מבפנים אינהיביטור (מעכב קורוזיה) מסוג 2020-MCIהאינהיביטור יעצור את החלודה המתפתחת ואת זו שעלולה להתפתח בברזל הזיון המוטבע בבטון, הן בצד הפנימי והן בצד החיצוני/תחתון של הקירות והרצפה.ללא אינהיביטור, החלודה תנפח את הברזל, ההתנפחות תסדוק את הבטון, הסדקים ה"חדשים" יגרמו לכשל של האיטום, ןחוזר חלילה עד כשל קונסטרוקטיבי של הבטון.סעיף 6 בהמלצות המפרט לעייל מתייחס רק לברזל שכבר ביקע את הבטון מעליו ונחשף. האינהיביטור מטפל בכל הברזל בכל הבטון למשך עשרות שנים מהיישום.בהצלחה
11.06.2014 07:10חלון חדשהוספת תגובה