הוספת הודעה חדשה
  • · התקנת נקז כפול

    (אורן)

    בעקבות רטיבות שנגרמת ממרפסת חיצונית אחד התיקונים שהוצעו היה התקנת נקז כפול.

    לאחר הוצאת הריצוף והחול (אגב, החול היה רטוב אך אין פיצוצים ביריעות הביטומניות והרולקות נראות שלמות) .

    האם צריך להוציא את הנקז הרגיל המותקן (ולגרום נזק ליריעה הביטומנית) על מנת להתקין נקז כפול או שניתן להתקין עליו ?

    אם אכן צריך להוציא אותו - כיצד לבצע תיקון ליריעה הביטומנית ? האם הדבקה של הנקז עם חומר כלשהו תבצע את העבודה ?

    תודה רבה

    שבת שלום

    • · ניקוז כפול למרפסת

      (גבי)

      שלום אורן,

      חסרים נתונים בשאלתך ורצוי שתצרף תמונה.

      באופן כללי אין צורך להסיר את היריעות. אפשר ליצור ניקוז כפול ע"י כך שמחדירים צינור מאריך לתוך צינור המרזב הקיים. המים שמתחת לריצוף פשוט חודרים לצינור ברווח שבין הצינורות. ראה תרשים בקישור הבא אל נקז כפול, נקז דו-מפלסי.

      זכור שיש לבצע בדיקת הצפה לבדיקת האיטום שבוצע.

      בהצלחה,

      גבי

      • · מידע נוסף

        (אורן)

        קודם כל, תודה על התגובה המהירה.

        מדובר על מרפסת 30 מטר, שני מרזבים אחד בכל קצה.

        יש בעיית רטיבות , כנראה מהמרפסת לשכן שמתחתי.

        הוצאנו כרגע חלק גדול מהריצוץ ואת כל הפנלים, החול רטוב אך הרולקות שלמות ולא נראה שיש בעיה ביריעות .

        החלטנו לבצע : חיפוי של הקיר הפנימי בקרמיקה, איטום בסילר של קיר החיצוני.רובה אפקוסי בכל המרפסת, להחליף את הנקז הקיים בנקז כפול.

        לגבי הנקז הכפול : מדובר על נקז שהוחלף לפני שנתיים, אני לא מעוניין לחתוך שוב את היריעות ולשבור את הבטון בשביל להחליף נקז ולכן רציתי פתרון להשתמש בנקז הרגיל.

        הנקז הקיים הוא 3 צול.

        • · תיקוני נזילות ממרפסת

          (גבי)

          שלום אורן,

          הגורם לנזילות במרפסת כלל אינו ברור..

          במקרים רבים ממילא אי אפשר להבחין בעין בבעיות שיש ביריעות כך שאין להסתמך על איך שהן נראות. גם כאשר הם נראות תקינות - עדיין יכולים להיות ליקויים. לפיכך יש לבצע בדיקת הצפה על מנת לוודא שכל שכבת האיטום תקינה לגמרי.

          את שאר הליקויים שמצאת בקירות וכיוצ"ב יש כמובן לאטום גם כן.

          באשר למרזב: התמונה אינה מראה כיצד היריעות מחוברותאל הצינור ועולה החשד שבוצעה שם עבודה חובבנית.

          לשאלתך: אם המרזב תקין אין צורך להסיר את היריעות. מחדירים לתוכו צינור מאריךשמחובר לפתח הניקוז העליון שבמפלס הריצוף, כפי שמתואר בתרשים, בקישור שצרפתי קודם.

          בברכה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן