הוספת הודעה חדשה
  • · יריעה ביטומנית על פוליגג

    (משה)

    שלום !!!

    גג בטון שטוח שמצופה ברשת אינטרגלס + פוליגג.

    האם ניתן להניח על הפוליגג יריעות ביטומניות ????

    אם כן, מהוא המפרט המומלץ ????

    • · איטום גג מעל פוליגג ישן

      (גבי פייר)

      שלום משה,

      לא ניתן ולא מומלץ להלחים יריעות ביטומניותמעל "פוליגג".

      אם שיפועי הגג תקינים ואם איןשלוליות אפשר לאטום מחדש עם פוליגג, ורצוי מסוג "סופר M", בשתי שכבות.

      אם ישנן שלוליות או אם שיפועי הגג אינם תקינים- מומלץ לאטום מעל הפוליגג עם חומר אטימה פוליאוריטני משחתי, מעל גבי פריימר (חומר יסוד) מתאים. החומרים הפוליאוריטניים עמידים יותר תחת תנאי מים עומדים (שלוליות).

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן