· איטום וריצוף של סף מרפסת מתחת לויטרינה
(אלי)שלום,ביצעו לי איטום של המרפסת כולל סף המרפסת. איש האלומיניום שבא לבצע מדידות ביקש שגובה הריצוף היכן שתיהיה הויטרינה צריך להיות 3 ס"מ נמוך יותר מריצוף הפנים.כרגע לאחר האיטום ההבדל בין גובה סף המרפסת (החגורה) לריצוף הפנים הוא כ 4.5 ס"מ, משמע יש לי 1.5 ס"מ עבור הריצוף כולל מילוי.שאלות: 1. האם 1.5 ס"מ מספיקים אם מדביקים את הריצוף עם דבק C2TE - ס"מ אחד לריצוף + 0.5 ס"מ דבק?2. האם עדיף להנמיך את החגורה ולבצע איטום מחדש?3. האם עדיף להשתמש בכלל באבן או שיש עבים יותר מתחת לויטרינה ולא בריצוף?תודה מראש,אלי
19.03.2014 07:04חלון חדשהוספת תגובה· איטום מרפסת וחגורת בטון תחת ויטרינה
(גבי)שלום אלי,
אם הריצוף של החגורה מתבצע בהדבקה ישירה מעל הבטון אפשר להסתפק בעובי של 1.5 ס"מ ( מתוכם 0.5 ס"מ עבור הדבק).
כיסוי החגורה עם סף אבן או שיש (עבים יותר)יהיה עדיף על פני ריצוף בקרמיקה. אם ברצונך לבצע זאתתצטרך כמובן להנמיך את החגורה ואח"כ לתקן את האיטום. יחד עם זאת מקובל גם לרצף בקרמיקה. לשיקולך..
בהצלחה,
גבי
19.03.2014 09:59חלון חדשהוספת תגובה· איטום מרפסת וחגורת בטון תחת ויטרינה
(אלי)תודה על התגובה המהירה.בדקתי שוב וראיתי שיש אף מקומות שהגובה הוא קטן מ 4.5 ס"מ, מה שאומר שאצטרך לבצע תיקון של החגורה.תודה,אלי
19.03.2014 11:37חלון חדשהוספת תגובה· מסילה של ויטריניה
(מרדכי)האם אין מסילה של ויטרינה פחות מ3 ס"מ?
כידוע לי יש אפילו חצי ס"מ?
08.01.2024 14:33חלון חדשהוספת תגובה