הוספת הודעה חדשה
· איטום תקרת מפלס תת קרקעי
(דניאל)אהלן, רציתי לדעת כמה יוצא עובי איטום ובידוד של תקרת קומה תת קרקעית כשמעליה יש אבן משתלבת. אם אפשר לדעת גם מה רצף השכבות מהאבן ועד לבטון התקרה התת קרקעי. תודה מראש
05.02.2014 11:40חלון חדשהוספת תגובה· איטום תקרת בטון של מבנה תת קרקעי
(גבי)שלום דניאל,
חסרים פרטים בשאלתך: האם מדובר על גג שכבר קיים מעליו ריצוף ? מדוע נחוץ בידוד תרמי (מהו אזור המגורים) ?
באופן כללי יש לבצע כלהלן:
1. יש לצקת שיפוע ממדה-בטון (מינימום 1 אחוז , רצוי יותר).
2. מעל השיפוע מבצעים איטום בשתי שכבות של יריעות ביטומניות. עובי האיטום יהיה כ 1 ס"מ.
3. מעלי האיטום מומלץ לפרוס בד גאוטכני להגנה ומעליו לרצף באבן המשלבת, מעל גבי מצע חול או בטון, בהתאם לתכנון ולמפלס האדמה הגננית באזור.
חובה לבצע הפרדה בין הריצוף החיצוני לבין הקיר של הבית. ראה מאמר על איטום בתים צמודי קרקע- משטחים מרוצפים, שבילים, מרפסות, מפתנים.
בברכה,
גבי
09.02.2014 10:14חלון חדשהוספת תגובה