· איטום קיר חיצוני
(יוסי)שלום
יש לי בעיות רטיבות בצד הפנימי של קיר חיצוני הגובל במישטח חיצוני מרוצף, מצורפת תמונה.
בכוונתי להרים את הריצוף החיצוני ובאיזור החיבור בין המישטח המרוצף והקיר בצד החיצוני לבצע אטימה ולאחרמכן לרצף חזרה מעל לאטימה
באיזור ישנם צינורות חשמל שעוברים מתחת לריצוף וניכנסים פנימה דרך הקיר.
איזה חומר מומלץ לשימוש: סיקה אופוליגג
18.10.2013 18:31חלון חדשהוספת תגובה· מניעת מעבר רטיבות אל תחתית קיר חיצוני, משטח מרוצף
(גבי)שלום יוסי,
ראשית יש להסיר כדבריך את שכבת הריצוף הצמודה אל הקיר. יש לבצע איטום על יציקת הבטון ועל תחתית הקירות שיבואו במגע עם הריצוף ו/או עם המילוי שמתחתיו.
אם לא קיימת כעת כלל שכבת איטום מתחת לאריחים כדאי יהיה להסיר אריחים משטח גדול יותר - ולהתרחק עד כמטר אחד לפחות מעבר לפתח.
בנוגע לחומר לאיטום מעברי הצנרת:
בחירת חומר האיטום תלויה במה שיתגלה לאחר פרוק הריצוף. אם לא קיימת שם כעת כל שכבת איטום עדיף יהיה לאטום סביב הצנרת עם מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס 11FC". לעומת זאת, אם כבר קיימת שם שכבת איטום ביטומנית, עדיף יהיה להשתמש בחומר ביטומני משחתי סמיך, כדוגמת "פזקרול", "ביטומצמנט", "מסטיק 244",טיקסופלט" וכדומה.
פוליגג- אינו מתאים בשום פנים ואופן.
תוכל גם לצרף תמונה לאחר פרוק הריצוף ונשמח לעזור.
בברכה,
גבי
19.10.2013 19:21חלון חדשהוספת תגובה· בקשר לצנרת חשמל
(גיורא)אם קיימת צנרת חשמל שמושחלים בתוכה תילים ("חוטים") ולא כבלים, לא ניתן בעצם לבצע איטום כי הצינור עצמו פתוח בקצהו ועלול להחדיר מי גשם.במקרה זה יש לקרא לחשמלאי כדי שיחליף את החיוט שבצינורות לכבלים,ולאחר מכן לאטום במסטיק ביטומני או פוליאוריתאני כמו שגבי הסביר.
19.10.2013 19:37חלון חדשהוספת תגובה· תודה על ההמלצות
(יוסי)19.10.2013 20:26חלון חדשהוספת תגובה