· איטום מרתף בירעות ביטומניות
(ד. ק.)שלום רב,
לפני כשנה בוצעה מערכת איטום באמצעות "הלחמת " יריעיות ביטומניות למרתף [חיצוני].
לאחר כחצי שנה [כמובן גם לאחר השלמת השלד והפיתוח]. שכבת המילוי שקעה בכ- 6 ס"מ בממוצע, ומשכה איתה בחלק לא מבוטל מהיקף המרתף את יריעות האיטום, [בשלב הביצוע הודבק ליריעה קלקר]
כך שלמעשה היריעות התנתקו מהמבנה. והחשש הוא שגם מתחת לפני השטח ההלחמה נפתחה, או במקרה הטוב נוצר ניתוק בין מערכת האיטום למבנה.
אודה לחוות דעתכם המקצועית,
ובמידת הצורך מהם דרכי הטיפול, אשמח לשמוע גם התייחסות לעלויות.
תודה רבה,
29.09.2013 08:13חלון חדשהוספת תגובה· ליקויים באיטום קירות מרתף עם יריעות ביטומניות
(גבי)השלום,
התופעה שתארת מוכרת ומתרחשת לעיתיםכאשר מבצעים את האיטום לקירות תת קרקעיים עם יריעות ביטומניות. אין להסיק ממנה שישנה בעיה דומה גם בחלקים הנוספים של הקירות או מתחת לרצפתהמרתף.
יש לבצע חפירה לעומק המתבקש, דהיינו עד למקום שבו אין ליקויים והיריעות צמודות היטבלקירות. לאחר מכן מסירים ממקומן את חלקי היריעות שהתנתקו ומלחימים במקומן טלאים של יריעות חדשות.
אם יווצר מצב בו כל הקיר ישאר חשוף וללא יריעות- אפשר יהיה לאטום אותו גם עם חומרי אטימה ביטומנים משחתיים, במקום היריעות. (ראה מפרט כללי של איטום קירות מרתפים / מקלטים עם חומרים ביטומנים משחתיים). העלות תשתנה בהתאם לשטח לאיטום ולעומק החפירה.
בברכה,
גבי
29.09.2013 16:48חלון חדשהוספת תגובה· הבהרות
(ד. ק.)גבי תודה רבה על תגובתך המהירה,
המצב בשטח שקיימת רצפת בטון על פני המילוי, ולא ניתן להגיע לחלק היריעות שנמצא מתחתיה.
נק` נוספת שלא הבנתי היא: אם היריעה ירדה מטה, כיצד לא נוצרה `בטן` איפשהו לאורכה?
אודה על תגובך
29.09.2013 18:38חלון חדשהוספת תגובה· גלישת יריעות מקירות מרתף
(גבי)שלום ד.
מכיוון שהבטון מכסה את פני הקרקע אי אפשר לראות מה נעשה מתחתיו. אך אמור להיות שםלהיות קפל או "בליטה" ביריעה במקום נמוך יותר בקיר. (בהחלט יתכן שמצב היריעה מתחת ומעל לבטון- עדיין תקין).
בברכה,
גבי
30.09.2013 07:45חלון חדשהוספת תגובה