· ניקוז מים במרפסת
(שמעון)שלום גבי,שתי שאלות:1. במרפסת שהולכת להיות מרוצפת, מעל ליריעות הביטומניות אני איישם לוחות פוליפאן לבידוד תרמי ומעליהן הסומסום והריצוף.האם כדאי לשים ניקוז מתחת ללוחות הפוליפאן ואם כן, האם בד גיאוטכני יספיק, או צריך יריעות HDPE ?2. לגבי הגנה על קורות הקשר, האם הבליטות של יריעות ה HDPEהן כלפי חוץ? כלומר החלק השטוח מוצמד לקורת הקשר?תודה
07.04.2013 01:13חלון חדשהוספת תגובה· ניקוז מרפסת וניקוז תת קרקעי עם יריעות ניקוז
(גבי)שלום שמעון,
1. מתחת ללוחות הבידוד עדיף להערכתי להשתמש בבד גאוטכני לניקוז ולהגנה, אך אם לא קיים אביזר ניקוז דו-מפלסי (שמנקז את המים שחודרים אל מתחת לריצוף), הניקוז יהיה ממילא מיותר.
2. יריעות ניקוז משמשות לניקוז קירות של מרתפים ומקלטים תת-קרקעיים.ההתקנה הנכונה היא עם הבליטות כלפי פנים הקיר, כך שהמים זורמים בין היריעה לקיר. התקנה נוחה וקלה יותר היא כאשר הבליטות הן לכיוון החיצוני ובמקרה זה יש להשתמש רק ביריעות ניקוז מהסוג המצופהבבד גאוטכני על מנת לאפשר ניקוז למים בין היריעה והאדמה. בניקוז מעל חומר ביטומני משחתי יש להשתמש ביריעות עם בד גאוטכני או לפרוס מלכתחילה בד גאוטכני מעל החומר הביטומני המשחתי.
בברכה,
גבי
07.04.2013 13:01חלון חדשהוספת תגובה· קורות קשר
(שמעון)שלום גביתודה על תשובתךלגבי שאלה 2, אם אטמתי בשתי שכבות של חומר צמנטי את קורות הקשר , אזי הדבקה של לוחות קלקר f30 זה מספיק טוב גם להגנה מהמילוי וגם לניקוז והרחקה של מים?תודה
07.04.2013 17:46חלון חדשהוספת תגובה· מספק. בהצלחה.
(גבי)07.04.2013 17:51חלון חדשהוספת תגובה