    גבי שלום ,

    ערכנו איטום עם חומר בשם ספיר-קוט ,לאחר ירידת גשם עזה החלה חדירת מים ליד הקורה ,הקבלן הציע שנערון בדיקת הצפה.

    שאלה: אייך כדי לאטום את הכניסה למרזב ,אם עם מה ,על מנת שהמים לא ירדו מבעד המרזב ? הבנתי שעדיף להציף עד גובה החגורה עד כ-20 ס,מ למשך 48 שעות?

    תודה

    • · חומר איטום מסוג ספירקוט, בדיקת הצפה

      (גבי)

      שלום אשכול,

      לא פרטת מהו בדיוק האזור שאטמתם: האם מדובר על גג חשוף (מה גודלו ?), גגון, איטום מרפסת לפני ריצוף ? אדנית ?...

      לשאלתך: פתחי מרזב אוטמים למשל באמצעות החדרת בקבוק פלסטי לתוך הפתח. מסביבו ניתן לאטום בסיליקון. כמו כן ניתן להשתמשביריעת איטום דביקה. אם לא קיים מכסה יעודי לפתח המרזב, יש פשוט לאלתר פתרונותבהתאם לפתחי הניקוז השונים.

      בברכה,

      גבי

      • · רטיבות

        (אשכול)

        המדובר בגג בטון שטוח עם שיפוע לא הכי `מוצלח` יש חגורה ע"ג הגג ,ככל הנראה הנזילה מאזור החגורה ,איני בטוח שהצפה תצביע על הבעיה,ייתכן ורטיבות נובעת מהחלק העליון(שטח הפנים)של החגורה ?

        תודה

        • · רטיבות מגג בטון, ספירקוט

          (גבי)

          שלום אשכול,

          חסרים עדיין נתונים בשאלתך כך שאוכל להשיב רק באופן כללי:

          א. חומר אטימה מסוג "ספירקוט" הנו חומר צימנטי שאינו אמור לשמש לצורך איטום גגות חשופים. ניתן להשתמש בו לאיטום תחת משטחים מרוצפים, לאיטום קורות יסוד, מבנים תת קרקעיים, אדניות, בריכות וכדומה.

          ב. בדומה לכל חומרי האטימההצימנטים,גם ה"ספירקוט" מוגבל יחסית מבחינת עמידותו בסדיקה. (מסיבה זו שאלתי אותך לפני כן מהו שטח הגג).

          ג. בגגונים קטנים לא אמורה להיות בעיה מבחינת סדיקה אך מומלץ תמיד להשתמש ברשת אינטרגלס בין השכבות, לכל הפחות בכל נקודות המפגש בין קורות / קירות לרצפה, פינות ("רולקות") וכדומה.

          ד. החומר אמור להיות מיושם מעל גבי חומרים צימנטים בלבד ולא מעל גבי שכבות איטום קודמות שאינן צימנטיות.

          ה. אם ישנה בעיה בשיפועים עדיף לתקן אותה ולא לאלתר פתרונות קלים יותר. כמו כן קח בחשבון שתכן שהבעיה כלל לא באזור שאותו אתם מנסים לאטום.

          אם תפרט יותר נתונים או תמונות נשמח לעזור הלאה.

          לשאלתך: לא סביר שהמים עוברים דרך כל עוביה של אותה קורה שהזכרת. בדיקת הצפה תמיד מומלצת ותגלה את הסיפור האמיתי של האזור המוצף.

          בהצלחה,

          גבי

          • · דליפה

            (אשכול)

            תודה רבה על הסבלנות ,עוד `דבר` אם בעבר היה מרזב במקום ,ולאחר הרחבת הבית המרזב `הוסט` זה אמור להשפיע ,בכל מקרה מרחו חומר מעל כל הגג?

            תודה

            • · תיקון דליפה

              (גבי)

              שלום אשכול,

              הנתונים פשוט כלליים מדי. הזזת מרזב אכן גורמת לבעיות ולקשיים באיתור הנזילה, במדיוחד כאשר לא אוטמים היטב את פתח המרזב הישן ו/או לא מתקנים היטב את כיוון השיפועים.

              בהצלחה,

              גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן