· עובש בתקרת חדר
(ניר)גבי שלום,
יש לי פסים של עובש בתקרת החדר.נראה לי שמחגורות הבטון בתקרה.1. האם מדוברמדובר ב"גשרי קור"? - הגג מעל החדר מצופה ביריעות איטום המחוברות ומולחמות כהלכה. לא נראה לי שהתייחסו לבעעית מעבר קור מגשרי הקור מהבטון כשבנו את הבית.2. האם ניתן לעשות משהו כדי שהעובש לא יחזור?
3. היום התקרה צבועה בסיד האם כדאי לאחר ניקוי העובש והחדרת החומר היטב לתקרה לצבוע אותה שוב בסיד או באקרינול?
4.מה צריך להיות היחס בין המים לאקונומיקה כאשר אני רוצה לנקות את העובש?
תודה מראש.
01.01.2013 23:17חלון חדשהוספת תגובה· עובש על חגורות בטון בתקרה
(גבי)שלום ניר,
עובש על חגורות הבטון בתקרה אכן מעיד בד"כ על בעית עיבוי (גשרי קור) ולא על בעית איטום בגג.
לחיטוי הפטריות תוכל להשתמש בחומר יעודי כגון תמיסת "פונגיצ`ק". בשימוש באקונומיקה ומים אני מניח שכ 20 אחוז מספיקים. יש להחדיר את החומר לעומק התקרה באמצעות שיפשוף, כפי שציינת.
לא מומלץ להערכתי להשתמש שוב בצבע סיד בלבד. בנוסף לחיטוי ניתן לצבוע את התקרה בצבע אקרילי המכיל רעלנים נגד פטריות כדוגמת "אקרינול". כמו כן אפשר להשתמש בציפוי יעודי מונע עיבוי , כגון KEFA.
בהצלחה,
גבי
02.01.2013 14:57חלון חדשהוספת תגובה· אין מה לעשות לגבי גשר הקור עצמו...?
(ניר)02.01.2013 20:48חלון חדשהוספת תגובה· בידוד תקרה / גג
(גבי)שלום ניר,
בוודאי שניתן לבודד את הגג אם רצונך בכך. בידוד תרמי שכזה יועיל במיוחד גם לעונת קיץ.
ראה מאמר על בידוד גג בשיטת גג הפוך,בה הבידוד מתבצע מעל גבי האיטום הקיים בגג.
לחילופין או בנוסף, אפשר גם לבודד מתחת לשכבת האיטום ולשכבת השיפועים, אך עבודה מסוג זה תהיה מאוד יקרהובד"כ גם לא תהיה נחוצה, אלא אם הנך מתגורר באזור בעל אקלים קר במיוחד.
בברכה,
גבי
02.01.2013 21:00חלון חדשהוספת תגובה· שאלה לגבי ”גשרי קור”
(ניר)גבי שלום,
האם יש גם "גשרי קור" עם עמודי הבטון שבקירות החיצוניים?
מדוע אני רואה את העובש בתקרה ולא בקירות?
כמו כן, האם הפתרון האידיאלי לכך הוא לבצע תמיד בידוד עם קלקר וכד` לפני יציקת בטון של גג כדי למנוע אפשרות של "גשרי קור"?
03.01.2013 15:26חלון חדשהוספת תגובה· גשרי קור בתקרה וקירות
(גבי)שלום ניר,
כל יציקות הבטון (עמודים , קורות וכדומה) מהווים גשר-קור. מסיבה זו בבניה חדשה מבודדים אותם בנפרד לפני בצועה של שכבת הטיח החיצונית, באמצעות לוחות קלקר (ראה "לוחות אדקס").
גם תקרות נהוג לבודד מסיבה זו, מעל גבי תשתית הגג ולפני יציקת השיפועים והאיטום.
מכיוון שאויר חם עולה כלפי מעלה סביר יותר להניח שתופעות עיבוי יתרחשו בחורף דוקא בתקרות, כאשר האויר המחומם עולה ופוגש בתקרה הקרה. אך התופעה משתנה מבית לבית ומדירה לדירה ולא ניתן לנבא אם יתרחש עיבוי דוקא בתקרה או בקיר / בעמוד. כן ניתן לנבא שהיא תמיד תופיע על אלמנטים מבטון (עמודים וקורות) ואלמנטים קרים אחרים כגון משקופי חלונות וזכוכיות שאינן מבודדות.
בהצלחה,
גבי
03.01.2013 18:44חלון חדשהוספת תגובה