· איטום בחיבור בין אדן החלון לגליף ולחיפוי האבן
(אורלי)שלום גבי
שיפצתי בית קרקע שמחופה באבן "ג`מעון" סיתות "טובזה". בשיפוץ הותקנו אדני חלון חדשים משיש חברון וכן חלונות אלומיניום חדשים.
ליתר ביטחון אני מעוניינת לאטום את אזורי הממשק בין השיש של אדני החלון לבין קירות הגליף ואבני החיפוי בצדדים.
שאלותי הם:
האם למרוח סיליקון שקוף באזורי הממשק הנ"ל או שיש חומר עדיף יותר ? איזה?
האם צריך לאטום בצורה דומה גם את הממשק מתחת לאדן החלון?
האם לאטום בצורה דומה גם את הממשק ביןהאלומיניום לאדן השיש?
בתודה מראש
אורלי
12.09.2012 12:27חלון חדשהוספת תגובה· איטומים בסביבת חלונות
(גבי)שלום אורלי,
את כל איטומי החיבורים / המימשקים שהזכרתיש לאטום עם מסטיק פוליאוריטני (כגון "סיקפלקס 11FC") או מסטיק על בסיס MS פולימר (כגון "סופר 8"- טמבור או "סופר 7"-מיקו). אין להשתמש בסיליקון שקוף. רצוי כמובן להשיג מסטיק בגוון של האבן (סיקפלקס 11FC קיים בגוון מתאים).
דגש חשוב נוסף יש לתת על איטום התשתית לפני שמדביקים עליה את אדן החלון / השיש (...).
בסהצלחה,
גבי
12.09.2012 18:41חלון חדשהוספת תגובה