· איטום חדר רטוב – חשמל/מזגן
(דני)שלום,שאלה ראשונה - בחדרים הרטובים שלנו יש צנרת חשמל ברצפה. איש האיטום שלנו אומר שזה מאוד בעייתי מבחינת איטום (מעבר לעובדה שהוא טוען שזה לא תקני וזו כבר בעיה מול החשמלאי - אבל מה אתם חושבים?)אם יש בעית איטום? האם עדיף לבטן טוב את הצינורות ולאטום מעל הצינורות (גם ככה יש צינורות אינסטלציה מבוטנים וגבוהים).שאלה שנייה - באחד החדרים גם עובר צינור מזגן (הנחושת המבודדת) על הרצפה. שוב איש האיטום טוען שבעייתי מאוד מבחינת איטום. האם מסכימים?ושוב - האם כדאי לבטן (קצת יותר בעייתי) ולאטם מעל - או לאטום מתחת?האם פתרון הניקוז הכפול יעזור כאן?תודה על העזרהדני.
20.06.2012 18:01חלון חדשהוספת תגובה· איטום חדר רטוב, צנרות חשמל ומיזוג
(גבי)שלום דני,
בשני המקרים מומלץ לקחת צעד אחורה ולהתקין את הצנרות בקירות.
צנרת המיזוג יכולה לגרום לבעיה של הזעה / רטיבות ואין הגיון בהתקנת ניקוז-כפול רק עבורה. היא גם תפריע לאיטום בחיבור שלה אל הקירות. מעל צנרת החשמל ניתן לצקת בטון ולאטום מעל אך גם כאן עדיף להעביר את הכבלים / דרך הקירות, כמקובל.
בברכה,
גבי
21.06.2012 14:50חלון חדשהוספת תגובה