· נזילה מצינור 4” או 6” שסמוך לאסלה
(יעקב)שלום
בביתי 3 קומות , בקומה שניה בחדר אמבטיה בצמוד לאסלה יש צינור ביוב שיורד לחדר אמבטיה בקומה הראשונה(בסמוך לפינה)(הצינור יורד בכיפוף)
תקרת חדר זה(ראשונה) רטובה לגמרי וגם הקיר שבסמוך אליו יורד הצינור.
אם אני עומד בחדר אמבטיה בקומה הראש` יש חור בקיר (בפינת התיקרה בסמוך לברך של הצינור)שמאפשר לי לראות ולגעת בצינור זה.
שאלתי היא:
אני חושד שצינור הביוב גורם לרטיבות ולכן אני עולה סמוך לחור ומריח את המקוםהברך ומניח שאם הנזילה שם אז צריך להיות ריח של הלכלוך שיוצא מהאסלה הסמוכה(בקומה השניה) -
אודה לך אם תוכל לומר לי מה דעתך
בברכה
יעקב
11.06.2012 13:25חלון חדשהוספת תגובה· נזילה מצנרת ביוב
(גבי)שלום יעקב,
העדרות ריח אינה מעידה בהכרח על אי קיום נזילה מהצנרת. יתכן שישנה נזילה של עודפי מים כאשר הצינור "מוצף" ואין ריח רע שניתן להבחין בו באופן מיידי.
באופן עקרוני לאניתן לחוות דעה על נזילה שכזו מבלי לבדוק אותה בשטח. מומלץ לבקש עזרה מאינסטלטור.
בהצלחה,
גבי
11.06.2012 13:44חלון חדשהוספת תגובה· תודה גבי על תגובתך הטובה והמהירה
(יעקב)אבקש להמשיך ולקבל אינפורמציה נוספת אם אפשר
האם חברה שעוסקת בגילוי נזילות באמצעות מכשירים(ללא שבירת קירות)
יכולה לדעתך על ידי הכנסת עינית לתוך אורכו של הצינור לגלות את המקום המדויק(אם קיים)של הפירצה או באמצעות הסתכלות חיצונית(ע"י המכשיר)
תודה
11.06.2012 15:05חלון חדשהוספת תגובה· גילוי נזילה
(גבי)שלום יעקב,
ניתן לגלות את הנזילה עם ציוד תרמי או עם מצלמה פנימית. אלא שעלות הבדיקה לבדה תהיה בערך כמו עלות עבודת האינסטלטור (...). כך שעדיף לבקש את עזרתו של אינסטלטור בעל ציוד מתאים.
בהצלחה,
גבי
11.06.2012 15:10חלון חדשהוספת תגובה· שוב תודה רבה
(יעקב)11.06.2012 15:16חלון חדשהוספת תגובה· לפי התאור שלך קיימת גם אפשרות שהנזילה היא מרצפת המקלחת
(גיורא)יתכן גם שמקור הנזילה אינו בצינור עצמו, אלא מגיע מרצפת המקלחת,ומקום המעבר של הצינור דרך הרצפה משמש נתיב לנזילת המים.בהצלחה
12.06.2012 14:01חלון חדשהוספת תגובה